预制板上能不能垒12墙,有危险吗
pipi0441
pipi0441 Lv.2
2013年03月13日 17:49:13
来自于砖混结构
只看楼主

土木在线---培训考试频道入口 新接的二楼,一楼楼板是预制板,二楼的卧室有点大,想用墙隔开,宽度是3米4,就直接在预制板上砌一道12墙,高是3米3,在砌到第五层和第八层的时候,分别放了两跟14的钢筋,钢筋的两端是分别伸入到两边的24墙上的,请教各位专家,这样做可不可以,预制板有没有危险?急求!

土木在线---培训考试频道入口



新接的二楼,一楼楼板是预制板,二楼的卧室有点大,想用墙隔开,宽度是3米4,就直接在预制板上砌一道12墙,高是3米3,在砌到第五层和第八层的时候,分别放了两跟14的钢筋,钢筋的两端是分别伸入到两边的24墙上的,请教各位专家,这样做可不可以,预制板有没有危险?急求!
免费打赏
an_min
2013年03月13日 18:31:59
2楼
预制板上是不能垒砖墙的。明白你的意思,像加个简易梁一样,但就是正规梁也常是带裂缝工作的。仅钢筋深入24墙?
你可以用其他轻质板墙呀。造价也不高。
回复
pipi0441
2013年03月14日 16:10:56
3楼
但已经是垒了,再拆也不好拆了,有没有补救的办法,急求!
回复
gdzgzs
2013年03月14日 17:38:07
4楼
有啥不好拆的,一建一拆GDP算两下
回复
pipi0441
2013年03月14日 18:45:55
5楼
盖的时候,当时我们也不懂,村里的匠人说这样可以的,就这样做了,现在房子都盖成了,而我的心里却越来越没底了,每天提心吊胆的,问一下高手们有没有补救的办法?
回复
宁静以致远
2013年03月15日 10:54:38
6楼
楼面上荷载设计值一般为4.0kn/m2(活载2.0 楼面及粉顶1.0),120墙荷载为2.96kn/m2,3.3m高就是9.77kn/m,
楼板是分级的,若是一级楼板(标准层一般是),承载设计值为5.7KN/m2,二级7.5,三级9.6,砌在一块楼板上就要减半,就是三级板也是差很多,不安全
回复
宁静以致远
2013年03月15日 10:57:32
7楼
可以在一层也加一个120墙作支撑啊,问题不就解决了?
回复
cyang0222
2013年03月15日 11:17:05
8楼
lhy03759098 发表于 2013-3-15 10:57 可以在一层也加一个120墙作支撑啊,问题不就解决了?120墙你敢拿来当承重使?
回复
特斯拉
2013年03月15日 11:21:10
9楼
你是横放还是纵放,可以验算一下,看看图集上的承载力够不够
回复
戴维斯
2013年03月15日 12:17:21
10楼
预制板上砌墙当然有风险。
回复
猪哥亮
2013年03月15日 13:35:36
11楼
我在盖样板间时也是预制板上砌墙,当时采用的是板下加钢梁,为什么不用轻钢龙骨隔断?