单母线分段采用电气联锁备自投图审能过吗?
cyzmail
cyzmail Lv.2
2013年03月13日 08:57:57
只看楼主

高压侧无联络,0.4kv低压侧采用单母线分段备自投,现在内部审图的说单采用电气联锁不行,必须有机械联锁,不知道如果报供电部门,图审时会不会因同样理由毙掉?

高压侧无联络,0.4kv低压侧采用单母线分段备自投,现在内部审图的说单采用电气联锁不行,必须有机械联锁,不知道如果报供电部门,图审时会不会因同样理由毙掉?
免费打赏
双鱼座
2013年03月13日 09:04:03
2楼
这个是要机械连锁的
回复
cyzmail
2013年03月13日 09:19:25
3楼
ygh1988 发表于 2013-3-13 09:04 这个是要机械连锁的请问带机械联锁的备自投如何实现?
回复
hb7975
2013年03月13日 09:47:45
4楼
低压0.4KkV系统不在供电部门的审图范围啊,不属于并网电力系统。再说0.4kV侧分段做机械还是电路闭锁那要看你的用电要求了。
回复
zth20091
2013年03月13日 09:50:49
5楼
规范要求电气、机械联锁
回复
th169068
2013年03月13日 10:01:39
6楼
作为0.4KV的的母联开关普遍的作法只有电气联锁而没有机械联锁。供电局不会管低压部分的,一般情况下,供电局是不允许并列运行的,当然这点你们会在自投回路中考虑到的,操作规程上亦可体现。
回复
intertu
2013年03月13日 22:47:34
7楼
规范要求电气、机械联锁
回复
cyzmail
2013年03月14日 22:09:00
8楼
zth20091 发表于 2013-3-13 09:50 规范要求电气、机械联锁请问是哪个规范呢?
回复
cyzmail
2013年03月14日 22:11:34
9楼
th169068 发表于 2013-3-13 10:01 作为0.4KV的的母联开关普遍的作法只有电气联锁而没有机械联锁。供电局不会管低压部分的,一般情况下,供电局 …谢谢,因高压部分无联络,外线改造图审需要提供低压图纸。
回复
qjhaige
2013年05月22日 23:46:49
10楼
cyzmail 发表于 2013-3-14 22:09 请问是哪个规范呢?我也要找这样的规范这是查到的抽屉式配电柜规范5.7 联锁5.7.1 为了确保操作程序以及维修时的人身安全,设备都应具备联锁机构。5.7.2 当设备具有二个进线单元时,根据系统运行的需要,应能提供二个进线单元的主开关操作的相互联锁。联锁装置可以是机械的,也可以是电气的。
回复
fitman
2013年05月23日 19:59:48
11楼
规范没有强制要求机械联锁。但很多地方的地方文件中都有要求母联加机械联锁的要求。
回复

相关推荐