不明白,做的高层
et730730
et730730 Lv.2
2013年03月13日 08:56:37
只看楼主

我做的是17层的,然后下面竖向构件都是C30,但是老板说上面的要做成C25。我做的只有三层是C25,这样我觉得成本也没降低多少,但是老板 说确保上面的要做成C25就可以了,明显重点不是成本,我就不明白了

我做的是17层的,然后下面竖向构件都是C30,但是老板说上面的要做成C25。我做的只有三层是C25,这样我觉得成本也没降低多少,但是老板 说确保上面的要做成C25就可以了,明显重点不是成本,我就不明白了
免费打赏
farfan
2013年03月13日 09:44:33
2楼
除了省点成本外,还使结构的刚度有个自下而上递减的趋势,这样有利于抗震,分配地震力是按照刚度分配的,刚度越大吸收的地震力也越大,由此而造成钢筋含量大,所以这样做是合理的,其实不止3层,估计做5层都可以
回复
et730730
2013年03月13日 09:50:25
3楼
farfan 发表于 2013-3-13 09:44 除了省点成本外,还使结构的刚度有个自下而上递减的趋势,这样有利于抗震,分配地震力是按照刚度分配的,刚 …谢谢,不过由于节点域抗剪超限,所以目前做到三层,还要修改,新人。。。
回复
无间道
2013年03月13日 09:59:27
4楼
最初确定结构计算方案时就应该把下面的混凝土墙地提高一些为宜。一般结构的混凝土强度宜在每4~5层调整一次,这样结构整体刚度会更合适一些,安全度也要高一些。
回复
et730730
2013年03月13日 10:02:22
5楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-13 09:59 最初确定结构计算方案时就应该把下面的混凝土墙地提高一些为宜。一般结构的混凝土强度宜在每4~5层调整一次, …核心区抗剪承载力,能不能解释下这是什么意思,到底是哪个面上的,跟柱的剪力一个样么
回复
flyers007
2013年03月13日 10:22:00
6楼
做10层的C25都没问题了,这样梁板也是C25施工也方便
回复
shecker
2013年03月13日 10:50:28
7楼
et730730 发表于 2013-3-13 10:02 核心区抗剪承载力,能不能解释下这是什么意思,到底是哪个面上的,跟柱的剪力一个样么你看混规上的公式,简单来说就是增大节点相连的梁,柱截面。
回复
et730730
2013年03月13日 11:03:15
8楼
shecker 发表于 2013-3-13 10:50 你看混规上的公式,简单来说就是增大节点相连的梁,柱截面。 ** 节点域抗剪超限 N-C= 18 ( 30)Vjx= -1074. > FFC=0.35*fc*B*H= 956.问题是他那个Vjx这个跟什么有关,而且我梁柱截面都不能增大了,只能搞混凝土等级
回复
胡萝貝
2013年03月13日 12:58:30
9楼
原来是这样啊, 学习了,真好,真好
回复
萧剑
2013年03月14日 15:21:50
10楼
其实这个应该是强节点的验算,见抗规附录D有说明,这个是与两端弯矩有关系的。
回复

相关推荐

APP内打开