我觉得应该叫两单母线,也有人说就是单母线分段,也有人说是双母线,请问它到底是什么样的接线?
我觉得应该叫两单母线,也有人说就是单母线分段,也有人说是双母线,请问它到底是什么样的接线?
2楼
请大家不吝赐教啊
回复
3楼
这个应该还是单母线。
我的理解是电源从一条母线通过母联流到另一条母线,才叫单母线分断。这个图电源都是从ATS流入的,没有同时流过2段母线。
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-13 13:35 编辑
楼主图中是二段母线,每段母线各有一个ATS二个电源供电。
二个母线间没有联络,互不相关,就不存在“分段”,只有“永远地断开”,没有“分”(断)的条件。
有“分”就可以“合”,没有装“分合”的开关,就不能叫“分段”。
回复
5楼
好神奇的接法,第一次见,学习了,还想请教一下,这种接法有什么优点?一般用于什么情况?
回复
6楼
版主正解,就是两个独立的母线系统,不存在分断或并列运行。两条母线虽然可以联系在一起,但这种方式是不允许的。
回复
7楼
pluliang 发表于 2013-3-13 15:53 版主正解,就是两个独立的母线系统,不存在分断或并列运行。两条母线虽然可以联系在一起,但这种方式是不允 …请问您说的不允许有什么依据吗?因一工程高压侧无联络,0.4kv侧拟采用二进线一母联方式备自投,要求机械联锁,似乎只有采用两个ats才能既实现自投,又具备机械联锁。一说如果两高压为双电源,低压作母联,闭锁必须采用机械联锁 ,不然供电部门图审过不了,可用了机械联锁又怎么实现备自投呢?
回复
8楼
两个ATS柜子之间当然是双母线,因为可以实现二选一,两侧的柜子是单母线。
回复