是一曲线上的斜交桥,上部结构为先简支后连续小箱梁,主梁布置方法为偏移道路中心线法,这样一孔内各片梁并不互相平行,如果要保持分联处伸缩缝的缝隙及连续处纵向现浇湿接头理论上严格等厚,则各片梁的梁端斜角会略有差异。预制时是否需要调整各片梁的端部斜交角?调整是否困难?先谢过了!!!!!!!!!!
是一曲线上的斜交桥,上部结构为先简支后连续小箱梁,主梁布置方法为偏移道路中心线法,这样一孔内各片梁并不互相平行,如果要保持分联处伸缩缝的缝隙及连续处纵向现浇湿接头理论上严格等厚,则各片梁的梁端斜角会略有差异。预制时是否需要调整各片梁的端部斜交角?调整是否困难?
先谢过了!!!!!!!!!!
2楼
应该无须调整
回复
3楼
我最近做一较少半径大桥,专家也建议我做成同跨小箱梁梁长不一,梁端做成斜的
回复
4楼
根据楼主提供的信息,桥梁位于曲线上,使用偏移中心线法来架梁,因为这类桥梁在设计时大多通过调整梁板长度来达到符合曲线要素的目的,所以理论是上应该考虑端板角度的问题,夹角应该是各块梁板中心线和所处伸缩缝与曲线圆心的夹角。
如果楼主真遇到 这个情况的话应该考虑的不是“如何保持分联处伸缩缝的缝隙及连续处纵向现浇湿接头理论上严格等厚”,而应该是箱梁预制时的中横隔板位置的变化,如果箱梁设计上有中横隔板的话。如果梁长不一样的话中横隔板的位置也是不同的。
03年在安徽宿州做过一个桥梁,上部结构是T梁,桥位处于曲线上,通过改变梁长来调整曲线要素,同一跨的每片梁板长度和横隔板位置皆不相同,需要注意梁板的编号及各块梁板的模板配备,至于楼主所说的如何保持分联处伸缩缝的缝隙及连续处纵向现浇湿接头理论上严格等厚的问题在实际施工中是不容易达到的,大多数是通过将梁板的长度做短上1--2公分来调整其宽度,且在实际架梁过程中会出现少许误差。。
回复