并网柜烧毁
wuweijiong123
2013年03月12日 13:34:44
只看楼主

并网柜烧毁,不知原因,现象应该是母排拉弧短路烧了。估计是什么原因呢?这张是母排上拉弧的点。这张是对应的柜体侧板出现的短路点,母排与壁板距离超过30mm,但是会出现拉弧,比较奇怪。柜子是低压,额定电流2500A

SAM_1953.JPG并网柜烧毁,不知原因,现象应该是母排拉弧短路烧了。估计是什么原因呢?这张是母排上拉弧的点。 SAM_1951.JPG这张是对应的柜体侧板出现的短路点,母排与壁板距离超过30mm,但是会出现拉弧,比较奇怪。柜子是低压,额定电流2500A

SAM_1953.JPG


SAM_1951.JPG


SAM_1973.JPG

免费打赏
guojian9084
2013年03月12日 15:33:27
2楼
侧板有杂物与铜牌短接,引起接地短路造成的吧.
回复
fang8_2
2013年03月12日 15:43:07
3楼
啥个并网柜,将情况说说清楚嘛
回复
ruby1990
2013年03月12日 18:58:56
4楼
你这柜子应该是GCK或GCS

出事故的柜子是最边上的柜子 母排出来太长了 与测封板距离太近了 一般刚过母线夹15MM就行
回复
wuweijiong123
2013年03月13日 08:49:34
5楼
低压发电机的并网柜,是1063kW的发电机组,额定电流1500A功率因数在1的时候。侧封板与母线有25mm的距离,应该够了。现场有些铁屑,但不应会导致发电吧。现场发现母线和支撑母线夹的金属支撑架有放电现象。
回复
loujinpu
2013年03月13日 09:02:29
6楼
在污秽环境,绝缘距离要加大
回复
loujinpu
2013年03月13日 09:05:05
7楼
铜排穿过母线夹长,先对地放电,很快弧光短路
回复
chjs001
2013年03月13日 09:25:42
8楼
侧板和铜排的安全距离肯定是足够了,怀疑是不是有东西掉下来 如果是顶盖散热顶是铁丝网的 或者有没有其他东西比如安装的时候螺丝啊 工具在上面 送电的时候没有掉下来 等你电流大 时候会有抖动慢慢的就掉下来接触到了什么的情况
回复
hb7975
2013年03月13日 09:28:41
9楼
首先的明白一个击穿概念,击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿.通常干燥气体不能传导电流,但当气体中存在自由带电粒子时,它就变为电的导体。在强电场、光辐射、粒子轰击和高温加热等条件下,气体分子会发生电离,产生出可以自由移动的带电粒子,并在电场作用下形成电流,使绝缘的气体成为良好的导体。气体中通过电流的现象.在通常情况下气体是由不带电的分子或原子组成,它是良好的绝缘体.但在外界某些因素(如气体加热,母线运行电流加大,空气湿度等)的作用下,气体分子可发生电离,产生较多的自由电子和离子.他们在外电场作用下运动形成电流.则快速运动的电子和正离子与中性分子碰撞时,可使中性分子电离,而产生出新的电子和离子(碰撞电离),使电导增大. 所以产生空气电弧,母线对地壳体放电。
回复
anhuilh
2013年03月13日 10:09:38
10楼
ruby1990 发表于 2013-3-12 18:58 你这柜子应该是GCK或GCS 出事故的柜子是最边上的柜子 母排出来太长了 与测封板距离太近了 一般刚 …目测也不是很长,估计在10MM以下,我考虑是不是侧板上螺丝掉落导致? 一般低压的话 侧板柒很厚的,不会接触啊
回复
lingxuct
2013年03月13日 10:22:32
11楼
简单的事情,不要搞复杂了,与并网一点关系也没有!

母排支架外侧是母排的端头,母排端头外侧是柜子的外护板(金属),母排端头应有绝缘材料与外护板隔离,可惜没有隔离的绝缘板,只靠空气绝缘,(象沙发所说)中间杂物或潮气,就发生短路事故。