抽屉柜能否实现一进两出的电机回路?一单元抽屉结构有没有双路一次插件?
抽屉柜能否实现一进两出的电机回路?一单元抽屉结构有没有双路一次插件?
2楼
可以,跟壳体厂家沟通下
回复
3楼
你也可以做成二分之一抽屉啊
回复
4楼
可以制作,按16E抽单元制作,一次出线侧按两层布置.
回复
5楼
每个接线端子上接线不超过3根!满足载流量,电缆和塑壳匹配就行!
回复
6楼
yanwuxiaohei 发表于 2013-3-13 11:03 你也可以做成二分之一抽屉啊能不能详细解释一下?谢谢
回复
7楼
feng369 发表于 2013-3-13 19:34 可以制作,按16E抽单元制作,一次出线侧按两层布置.也就是有两路进线插头了?
回复
8楼
blackray2113 发表于 2013-3-14 21:41 也就是有两路进线插头了?根据情况而定,满足载流量要求的情况下,进线可以是一路
回复
9楼
出线侧多一组一次插件.
以前曾做过600A的塑壳开关,没有相应的一次插件,只得用两组并在一起用.
回复