请教大家一个消防车荷载问题?
romantic2015
2013年03月11日 21:57:41
只看楼主

在地下室顶板上的消防车道上肯定是需要布置消防车荷载的,但是有的公司要求扑救面范围的所有顶板都要考虑消防车荷载?这样合理吗?到底需不需要考虑?权威的依据在那?

在地下室顶板上的消防车道上肯定是需要布置消防车荷载的,但是有的公司要求扑救面范围的所有顶板都要考虑消防车荷载?这样合理吗?到底需不需要考虑?权威的依据在那?
免费打赏
无间道
2013年03月12日 09:12:46
2楼
去年网上有一篇这样的研讨行论文,可以查找一下。但我个人认为,按照荷载规范的有关规定取值就可以了。
回复
坐在枫桥边
2013年03月12日 10:25:49
3楼
如果扑救面范围有行车道,也应考虑消防车荷载。否则着火时设计者就要站在那声明“这里没考虑消防车荷载,消防车不要过来”