既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
12楼
看见六楼的学习了,不过有没有办法,使原来不运行的采暖路运行起来
回复
13楼
本帖最后由 8lwhb 于 2013-3-22 09:22 编辑
试着算了一下,果如六楼所言
回复
14楼
对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。
学习了。。
回复