既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?
8lwhb
8lwhb Lv.4
2013年03月11日 21:30:53
来自于采暖供热
只看楼主

既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?

既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
免费打赏
ab63780117
2013年03月19日 17:10:41
12楼
看见六楼的学习了,不过有没有办法,使原来不运行的采暖路运行起来
回复
8lwhb
2013年03月22日 09:17:46
13楼
本帖最后由 8lwhb 于 2013-3-22 09:22 编辑

试着算了一下,果如六楼所言


TT截图未命名.jpg
回复
zhhdd186
2013年03月27日 11:30:44
14楼
对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。
学习了。。
回复

相关推荐