既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
2楼
会的!但要看提高多少?最不利点,流量提升不高!请注意此时热源的情况,如果提的太高,效果不会好,反尔会差。
回复
3楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
4楼
流量增大 不平衡率也会跟着增大的吧 :L
回复
5楼
这是一个动态的平衡过程,单一的流量增加不能得出水力不平衡得到改善,个人认为不平衡率不会得到多大的改善,反而会更差一点。
回复
6楼
问题应该这样考虑:
对于一个既定的系统(系统内有多个并联支路),当增大循环流量时,各支路阻力会增加(阻力是流量的平方)。如果原系统中有不流动的支路(缺乏循环动力),可能由于总流量增加而流动起来。这对该支路是本质的改善。原先流动的支路由于流量增加,会提高回水温度,但因此而增加的散热有限。所以对原先有由于水力失调而无供热支路的系统,可以通过开备用泵而改善供热。增大流量的方法付出了过大的电耗的代价,是不得已的办法。
反之,对一个正常供热的系统,如采用变频装置,调减系统流量,则可能使系统内个别支路失去循环动力而停止供热,而不是各支路等比例减少供热。这是要防止的。
所以可以说:对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。
回复
7楼
楼上说的好,有水平
回复
8楼
同意六楼观点、说的好有水平,顶一下!
回复
9楼
向六楼学习
回复
10楼
对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。:)
回复
11楼
路过这里 向各位学习了
回复