既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?
8lwhb
8lwhb Lv.4
2013年03月11日 21:30:53
来自于采暖供热
只看楼主

既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?

既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
免费打赏
chinalnkydlzc
2013年03月12日 10:27:52
2楼
会的!但要看提高多少?最不利点,流量提升不高!请注意此时热源的情况,如果提的太高,效果不会好,反尔会差。
回复
zhangjiantao007
2013年03月13日 10:13:00
3楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
panzhiyi1
2013年03月13日 11:58:55
4楼
流量增大 不平衡率也会跟着增大的吧 :L
回复
junzhi123
2013年03月14日 15:05:39
5楼
这是一个动态的平衡过程,单一的流量增加不能得出水力不平衡得到改善,个人认为不平衡率不会得到多大的改善,反而会更差一点。
回复
zhouxiaob
2013年03月14日 21:31:18
6楼
问题应该这样考虑:
对于一个既定的系统(系统内有多个并联支路),当增大循环流量时,各支路阻力会增加(阻力是流量的平方)。如果原系统中有不流动的支路(缺乏循环动力),可能由于总流量增加而流动起来。这对该支路是本质的改善。原先流动的支路由于流量增加,会提高回水温度,但因此而增加的散热有限。所以对原先有由于水力失调而无供热支路的系统,可以通过开备用泵而改善供热。增大流量的方法付出了过大的电耗的代价,是不得已的办法。
反之,对一个正常供热的系统,如采用变频装置,调减系统流量,则可能使系统内个别支路失去循环动力而停止供热,而不是各支路等比例减少供热。这是要防止的。
所以可以说:对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。
回复
dalianwanglicheng
2013年03月15日 21:19:01
7楼
楼上说的好,有水平
回复
hebyjywy
2013年03月17日 06:58:06
8楼
同意六楼观点、说的好有水平,顶一下!
回复
hdkywyx
2013年03月18日 10:32:54
9楼
向六楼学习
回复
shenhai2000
2013年03月18日 16:02:18
10楼
对既定的系统,改变系统流量,不能改善水力平衡,但能改善供热状况。:)
回复
天外来客空
2013年03月19日 10:36:31
11楼
路过这里 向各位学习了
回复