民用建筑工程设计技术措施短路保护对于N线不引出的三相三线IT系统可只装设在两个相...
徽豆包
徽豆包 Lv.7
2013年03月11日 16:08:19
只看楼主

短路保护应装设在各相线上,对于N线不引出的三相三线IT系统可只装设在两个相线上,请问为什么是两相而不是三相?谢谢。

短路保护应装设在各相线上,对于N线不引出的三相三线IT系统可只装设在两个相线上,请问为什么是两相而不是三相?谢谢。
免费打赏
electricity
2013年03月11日 22:45:48
2楼
我理解两相是不是就够了,剩下一相也不会有电流
回复
qsy0
2013年03月12日 08:34:32
3楼
IT系统接地电流很小,平常不会将此故障的检查和保护交与线路短路保护元件,有专门的绝缘监查电路的;三相三线系统相间短路至少有2相参与,故障回路上有一个电流表就足以。
回复
徽豆包
2013年03月24日 11:08:08
4楼
谢谢各位~~~
回复