低压配电电压
weixuewang
weixuewang Lv.4
2013年03月11日 14:59:14
只看楼主

变压器低压侧电压410V,237V,需要调整变压器高压侧分接头吗?调高还是往低了调?另外变压器长期空载是否可以?再次使用时有哪些要求?

变压器低压侧电压410V,237V,需要调整变压器高压侧分接头吗?调高还是往低了调?另外变压器长期空载是否可以?再次使用时有哪些要求?
免费打赏
踏雪
2013年03月11日 15:36:21
2楼
:lol感觉有点高了吧 应该搞到400V/230V吧
回复
zouys
2013年03月11日 15:55:44
3楼
这是不是空载电压?调整应该视你的常规负荷而定。变压器长期空载运行除了不经济其他也没什么。
回复
weixuewang
2013年03月11日 16:44:08
4楼
变压器停用几个月再送电,需要注意什么
回复
engineershao
2013年03月12日 08:32:39
5楼
变压器电压偏高,分接头应该往高调。
回复
lingnan1
2013年03月12日 17:09:52
6楼
岭南风轮进来了解一下这方面的知识要点,为您服务