我们有2根2芯电缆,想用它们为设备供电,电压是380V,请教下可不可以,有什么害处。电缆长度为30米
我们有2根2芯电缆,想用它们为设备供电,电压是380V,请教下可不可以,有什么害处。电缆长度为30米
2楼
你的意思是2根2芯的并起来用?没问题啊,只要2根型号相同而且长短一样
回复
3楼
会不会出现涡流造成发热
回复
4楼
只要把电缆铺设开,不会出现涡流造成发热,在一个看一下负荷大小,2根2芯电缆的截面要一样
回复
5楼
临时用可以 长期使用有隐患 不建议使用!
回复
6楼
最好不要,但是如果是临时用电,还凑合
回复
7楼
很好学习学习:)
回复
8楼
同意以上说法临时用可以 不要长期使用
回复
9楼
规范不允许吧???!!!
回复
10楼
楼主如果是指两根两芯电缆合起来当一根四芯电缆使用,好像没什么大的问题吧?
当然了,这样做长期使用不大好。
回复
11楼
:lol万一断了一根咋办
回复