本帖最后由 rketchup 于 2013-3-10 14:22 编辑 遇到一个工程,带夹层的门架,横向柱距24m,纵向6m,一层有一台3t吊车,牛腿标高6m,二层楼面标高8m,作为工作车间,活载为4KN/m2,恒载为3KN/m2。檐口标高14m。我用STS的门钢计算,柱子为H1000X500X10X20,夹层主梁为H1300X500X10X26。各项指标都很合格,24m梁挠度l/900,柱顶位移也只有l/8000,荷载应该没错,夹层主梁输入的线荷载是18KN/m,活荷载是24KN/m,我的疑问是,计算结果是否偏小,这工程是否有我没考虑到得问题,请高手指点一二。