请教大家一下地下施工工序???
敏而好学
2013年03月09日 19:33:50
来自于工地图片
只看楼主

本人一次干有地下工程的 ,工程地下两层,深8米多,地下有抗浮桩 地板有两块后浇带,后浇带处防水如何施工?是不是等地下工程完成之后才可以地上施工啊??基坑底是否留出外脚手架搭设 和排水沟的距离????地上有18层的 2层的 5层的 分开了 地下两一起的 。求各位大侠处处主意,和您的经验如何施工 ?、、、?:L

本人一次干有地下工程的 ,

工程地下两层,深8米多,地下有抗浮桩 地板有两块后浇带,后浇带处防水如何施工?是不是等地下工程完成之后才可以地上施工啊??基坑底是否留出外脚手架搭设 和排水沟的距离????地上有18层的 2层的 5层的 分开了 地下两一起的 。求各位大侠处处主意,和您的经验如何施工 ?、、、?:L
敏而好学
2013年03月09日 19:36:22
2楼
谢谢 大侠了 ???塔吊基础上标高 是不是不能超过地板标高啊???
回复
无间道
2013年03月09日 20:27:01
3楼
找一位施工的前辈询问一下,在在实际工程中认真的做一遍,以后就清楚了。但一定要记住啊。
回复
maoguowang1212
2013年03月09日 22:08:57
4楼
地下室施工工艺:打桩、浇筑、破桩头、开挖整平、浇筑垫层、砌筑底板周边砖模、绑扎底板钢筋(剪力墙、柱)、安装止水钢板、做防雷接地连接、浇筑底板砼。搭设地下室内架、安装顶模板、绑扎剪力墙钢筋、安装剪力墙模板、绑扎顶板钢筋、留设预留洞口、安装水电预埋、浇筑砼。后浇带28天以后再处理,在留设后浇带时两边墙体都要安装止水钢板。地下室防水一定要做好,漏水的话以后检修就麻烦了。现讲解这么多,有什么问题楼主在提出。
回复
敏而好学
2013年03月12日 09:05:22
5楼
谢谢大家,那做完垫层以后就得做垫层防水在做保护层??开挖基坑得留出架子和排水沟的尺寸来??、
:):):):)
回复
敏而好学
2013年03月13日 12:32:06
6楼
怎么没人指点指点》》
回复
敏而好学
2013年03月16日 20:58:57
7楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:Q:Q:Q
回复
hbwhjaz1
2013年03月17日 16:21:10
8楼
1、后浇带处做超前止水,一般设计图有。
2、沉降缝和伸缩缝留置时间不一样
3、可先进行主楼地下室施工,上部做主体下部做附楼地下室
4、其他问题看不懂
回复
xiaohuo1984
2013年03月22日 23:50:36
9楼
基坑深8米的话需要做深基坑方案

基础都有放大脚一般外墙边到基础底边预留1-2米左右就可以了, 脚手架、水沟和工作面的距离都够了

如果场地限制可以留的更小,排水沟可以考虑用盲沟排水。

一般施工顺序 桩→破桩头→垫层→防水→保护层 之后同主体。

主楼最好优先施工18层部分的基础,施工至沉降缝或后浇带 其他基础不需要特别着急 。

塔吊基础顶标高最好放到基础垫层顶标高,如果条件不允许可以考虑同基础顶板标高,四周加设止水钢板。

回复
kyaojian
2013年03月23日 21:56:37
10楼
如果是开完槽那就正常干!伸缩缝一般都最后干,还有你上边说的要预留脚手架的地方拿是必须的,还有塔吊的基础正是不高出地面的,但也有例外要看情况
回复
a7313506
2013年04月06日 16:32:12
11楼
minerhaixve 发表于 2013-3-9 19:36 谢谢 大侠了 ???塔吊基础上标高 是不是不能超过地板标高啊???平地下室底板
回复

相关推荐

APP内打开