双电源自动切换开关前要加断路器吗
lzming118
lzming118 Lv.6
2013年03月09日 15:02:33
只看楼主

如题,是否要在每路电源进线前加个断路器?另,对于消防用电负荷,能否在双切换后加个漏电报警开关?

如题,是否要在每路电源进线前加个断路器?另,对于消防用电负荷,能否在双切换后加个漏电报警开关?
免费打赏
tnazxc
2013年03月09日 17:44:54
2楼
以前做的工程,互投前都无隔离开关,一向使用正常,现 在有些设计在互投前加个断路器, 互投开关本体由两个断路构成 。是画蛇添足 , 一定要加就加隔离开关 。断路器 有带漏电报警 ,不跳闸的功能。
回复
3288124
2013年03月10日 08:37:08
3楼
不必加断路器,楼上说的很清楚了
回复
xingzhinong
2013年03月10日 09:34:03
4楼
双电源有两种,一种型号要加,另一种不加。什么型号,我记不得了,你查查图,有区别的
回复
xingzhinong
2013年03月10日 09:50:27
5楼
是这样的,PC级的前面要加断路器。BC级的前面不用加断路器
回复
xingzhinong
2013年03月10日 10:31:18
6楼
PC级的前面加的是隔离开关
回复
loujinpu
2013年03月10日 10:48:59
7楼
大的双电源家隔离开关,列入1000安以上的,小的双电源250安一下一般不加的
回复
红苹果
2013年03月10日 11:42:18
8楼
双电源转换器有PC级、CB级;
PC级由两个负荷开关或者隔离开关构成,机械电气联锁,无短路保护功能有检修隔离功能;
CB级由两个MCCB构成,机械电器联锁,有短路保护功能无检修隔离功能。
楼主自己看着办吧。。
回复
黑铁匠
2013年03月10日 22:01:24
9楼
民规7.5.4.5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
所以前面加格里即可
回复
yis359574718
2013年03月11日 14:11:29
11楼
:(:(:(:(:(
回复
boeing_s
2013年03月11日 14:45:00
12楼
如8楼所说,PC级ATSE不具备短路保护功能,电源侧仅设置隔离开关是不行的
民规确实没有提出具体的做法,但是考虑到触头不能在短路状态下发生熔焊,前面加断路器是有好处的

回复