电流互感器的接地
ouyang039
ouyang039 Lv.2
2013年03月09日 13:39:55
只看楼主

现有两个电流互感器,T1为300/1的,T2为1/5的,需要将这两个互感器串联起来,达到300/5的目的。接法为T1的P1、P2接一次线路,S1、S2分别接T2的P1、P2,T2的S1、S2接负载。如果是单个电流互感器的话,T1的S2是必须接地的,但是现在串联起来使用的话是否需要接地呢?

2013年03月09日 15:48:39
2楼
需要“单端接地”。

不过不提倡用二级变流,二次需要5A时,换300/5的好了。
回复
ouyang039
2013年03月09日 17:19:24
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-9 15:48 需要“单端接地”。不过不提倡用二级变流,二次需要5A时,换300/5的好了。GIS里面的,不好换呀 单端的话是接T1,还是T2呢
回复
暗夜星痕
2014年01月11日 11:42:39
4楼
电压电流一般从哪取啊
回复

相关推荐

APP内打开