SVG无功补偿回路开关柜35kV断路器的配置
chengt2000
chengt2000 Lv.7
2013年03月09日 03:39:30
只看楼主

是否必须用SF6断路器?有人认为SVG不是电容器组,可以用真空断路器。各位有什么意见,请指教

是否必须用SF6断路器?有人认为SVG不是电容器组,可以用真空断路器。各位有什么意见,请指教
免费打赏
co188aepcic
2013年03月09日 08:11:05
2楼
不一定,要计算后才能选型
回复
chengt2000
2013年03月09日 11:10:23
3楼
co188aepcic 发表于 2013-3-9 08:11 不一定,要计算后才能选型如何计算?相关规范叫什么?
回复
fitman
2013年03月09日 22:50:30
4楼
谁说电容器组不能用真空断路器投切!
回复
gx663366
2013年08月16日 14:01:55
5楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
jingyinwen
2013年10月16日 09:14:13
6楼
我们家生产的SVG 就是用真空断路器进行投切的
回复
电气交流
2013年10月16日 22:17:15
7楼
SVG是好东西,但是价格贵,而且感觉还不是太成熟!
回复
电气交流
2013年10月16日 22:18:00
8楼
SVG是大方向,但是、、、、、、
回复
lyh9801
2013年10月17日 09:39:26
9楼
学习
回复
邓永富
2018年01月04日 16:40:17
10楼

35kV SVG回路是否必须用SF6断路器,是否有了权威的说法了呢?

回复