请问各位前辈:在设计工厂消防系统时,是不是消防水炮、自动喷淋需要单独拿出来做一个消防系统,不能和消火栓系统共用一种消防泵?是因为他们启动方式不同吗?

请问各位前辈:在设计工厂消防系统时,是不是消防水炮、自动喷淋需要单独拿出来做一个消防系统,不能和消火栓系统共用一种消防泵?是因为他们启动方式不同吗?
免费打赏
firesystem
2004年11月10日 17:57:28
2楼
1、是考虑系统同时动作时,消火栓大口径出水影响喷头的供水压力。
2、公用时水泵设备功率大,管道大,对个人或国家均不合算。

本人观点
回复
给排水设计
2004年11月10日 18:44:54
3楼
同一楼上的观点!