本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑 看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑
看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:
将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
悬挑板阳角之所以要附加放射筋,无非就是此处只有两个方向的分布筋而没有受力筋,将两个方向的受力筋延伸至板边就解决了没有受力筋的问题,取消了放射筋及分布筋后并不会增加悬挑板的含钢量,还可能减少钢筋的用量,在结构的安全性也不会受到任何影响,这就如图锥形和阶梯形独立柱基础,两个方向都是受力筋,有谁会在阳角处再设放射筋?如此即简化了设计又方便了施工,更简化了工程预算。
另有悬挑板腰筋非放射附加筋的做法也画在下图,仅供参考。
23楼
我觉得板的受力筋不能伸到转角处啊,按照楼主的阳角配筋平面图二,是不是这个意思?标出的那四根钢筋还是受力筋吗?
回复
24楼
图一的做法可行,但对比图集,你的用筋反而有增加。
图二则肯定不行。阳角板的弯矩由哪个钢筋来承担?如果按你的做法承担弯矩的钢筋则是没有端部锚固,实则不能受弯。
图集做法是相当成熟的。
回复
25楼
本帖最后由 xpy1101 于 2014-9-26 12:52 编辑
个人觉得楼主的做法可行,但采用图集做法受力更直接,钢筋可能会省一点吧。
图集做法施工也方便,并不困难,且目前基本上都是这样处理的
回复
26楼
图集放射筋的锚固长度,个人觉得没必要≥L,按现浇板的锚固长度La即可
回复
27楼
路过学习下
回复
28楼
学习态度是好的,但是这个真心一个很必须的构造措施!!
回复
29楼
xpy1101 发表于 2014-9-26 12:51 图集放射筋的锚固长度,个人觉得没必要≥L,按现浇板的锚固长度La即可悬挑梁的呢?
回复
30楼
看了,路过,不好说了,因为说了未必听得进去。我反正是设置的。
回复
31楼
guoyong1798 发表于 2014-9-26 15:52 悬挑梁的呢?满足锚固长度即可,如有内跨,需同时满足内跨支座面筋的长度
回复
32楼
两边都是悬挑板的汇合阳角处的悬挑板,要加45度的放射筋,或45度的斜向板负筋,是很必要的,它保证了板根部的悬挑负弯矩的强度和刚度,对控制裂缝也起作用。施工毫无困难,几十年来施工单位都是这么做。
楼主对此的质疑是将它与柱下独立基础的配筋对比,认为柱下独立基础可以不配放射筋,那么楼板相应的部位也不必做放射筋。
回复