本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑 看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:
将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
悬挑板阳角之所以要附加放射筋,无非就是此处只有两个方向的分布筋而没有受力筋,将两个方向的受力筋延伸至板边就解决了没有受力筋的问题,取消了放射筋及分布筋后并不会增加悬挑板的含钢量,还可能减少钢筋的用量,在结构的安全性也不会受到任何影响,这就如图锥形和阶梯形独立柱基础,两个方向都是受力筋,有谁会在阳角处再设放射筋?如此即简化了设计又方便了施工,更简化了工程预算。
另有悬挑板腰筋非放射附加筋的做法也画在下图,仅供参考。