悬挑板阳角放射筋可以不设
结设是艺术
2013年03月07日 11:21:05
只看楼主

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑 看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑

看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:
将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
悬挑板阳角之所以要附加放射筋,无非就是此处只有两个方向的分布筋而没有受力筋,将两个方向的受力筋延伸至板边就解决了没有受力筋的问题,取消了放射筋及分布筋后并不会增加悬挑板的含钢量,还可能减少钢筋的用量,在结构的安全性也不会受到任何影响,这就如图锥形和阶梯形独立柱基础,两个方向都是受力筋,有谁会在阳角处再设放射筋?如此即简化了设计又方便了施工,更简化了工程预算。
另有悬挑板腰筋非放射附加筋的做法也画在下图,仅供参考。



悬挑板阳角处平面配筋图.jpg

637cf0a2199fff4ed62a.zip
21.0 KB
立即下载
免费打赏
lsmqhln
2014年09月28日 11:12:11
33楼


但是,楼主忽略了或者是没有看到,一般的楼板和独立基础的板厚差别是很大的,即使是悬挑板,板厚是跨度的1/10左右,而独立基础的厚度是跨度的1/3~1/4。楼板的悬挑板,是单向板,两边伸到角部的钢筋是分布筋,而独立基础的伸到角部的钢筋是两个方向的受力筋。


所以,悬挑楼板的阳角必须设放射筋,而独立基础的阳角不必设放射筋。



回复
jjw5201314
2014年09月30日 10:01:56
34楼
路过学习:)
回复
天天都努力
2014年12月26日 15:09:13
35楼
路过学习学习
回复
kv123
2014年12月26日 18:30:18
36楼
楼主听了一个施工小老板的话就当做真理了?如果连这都说下料麻烦施工麻烦,那就别搞这行了
回复
stariver0
2014年12月26日 22:03:26
37楼
曾经做过施工,这个放射筋构造还是做了,不会麻烦,不做才会出麻烦
回复
kaibulekou01
2015年01月19日 18:54:17
38楼
结设是艺术 发表于 2013-3-9 18:47 谢谢底板的评论!但我对您“悬挑板加放射筋主要是防止混凝土的开裂,是一种构造措施…”的观点实难苟同, …我还是按照图集来的,这个还真没弄清楚,
回复

相关推荐

APP内打开