请教各位大吓,用什么方法检测低压电缆的击穿故障点?
请教各位大吓,用什么方法检测低压电缆的击穿故障点?
2楼
怎么没人发话啊?说点看法嘛
回复
3楼
电桥测电阻和高压打火听声音。
回复
4楼
大截面低压电缆因为距离短,故障点一般很难使用仪器判别,绝大多数情况下仔细检查外表就能够发现故障点。
回复
5楼
但如果电缆是埋在地下的就看不到啊,怎么办呢?
回复
6楼
1,全部开挖。
2,50%处挖开,截断检查。然后再次重复,或者干脆更换。
3,重点检查原有接头及始,末端,注意埋设路径的跨越道路处,及沿线异常动土情况。一般故障均由于外力引起。
回复
7楼
专业检测各种高低压电缆故障,收费合理,检测迅速,详情来电013991276644,陕西西安,张先生
回复