今天看pkpm设计,上面讲到:对于现浇楼盖,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁抗扭作用而对梁的扭矩进行折减。这句话该如何理解呢?这是指在侧向力作用下的情况吗?请各位侠士指教,谢谢!

今天看pkpm设计,上面讲到:对于现浇楼盖,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁抗扭作用而对梁的扭矩进行折减。
这句话该如何理解呢?这是指在侧向力作用下的情况吗?
请各位侠士指教,谢谢!
免费打赏
jess12321
2013年03月06日 16:41:33
2楼
帮你顶一下,望大神前来协助。
回复
路遥的爱
2015年05月15日 15:59:56
3楼
先按不考虑楼板对梁扭矩影响下算一个扭矩;
之后按楼板对梁侧向有约束作用,算个扭矩;
规范中的折减系数就是上面两个扭矩的比值;
而pkpm中它不能计算得到楼板对梁侧向约束下的扭矩,就搞了个系数,人工填;
填错是你的,填对也是你的;