关于住宅区消防系统的设置问题
陈水
陈水 Lv.6
2013年03月05日 22:28:51
只看楼主

关于住宅区消防系统的设置问题 项目情况:住宅小区项目,占地1350亩,住户总人数6.4万人。其中一部分为别墅和多层,不设室内消火栓系统,此部分约1.6万人;其余为高层住宅,高层住宅人数4.8万人。 问题1: 按建筑设计防火规范P71页表8.2.1,本小区总人数超2.5万,需按两次火灾考虑。建规P71页表8.2.1的人数,包括不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数吗?

关于住宅区消防系统的设置问题
项目情况:住宅小区项目,占地1350亩,住户总人数6.4万人。其中一部分为别墅和多层,不设室内消火栓系统,此部分约1.6万人;其余为高层住宅,高层住宅人数4.8万人。
1.jpg
问题1:
按建筑设计防火规范P71页表8.2.1,本小区总人数超2.5万,需按两次火灾考虑。建规P71页表8.2.1的人数,包括不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数吗?
问题1的个人看法是,应包括不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数,人数多的住宅区,几次火灾的几率也会大些,与设没设室内消防无关,不知对不对。
问题2:
本项目住户人数,介于2.5万人和40万人之间,按规范只需考虑两次火灾。
小区室外供水环管,市政压力和水量满足室外消防的要求,两次火灾的室外消防用水,均由室外消防环管直接供应。
室内消防泵房是满足室内消防系统的,室内消防系统水泵房的设置,是不是可按消防泵房服务范围内住户人数不超过2.5万人,设置即可?否则,应怎么考虑?
问题3:
按建规P71页表8.2.1,住户人数在2.5万人和40万人之间,都是只考虑两次火灾。
如问题2成立,假设,消防泵房服务范围内的人数,正好大于5万人,则可采用方案如下方案:
Ø 方案一:分设三处泵房,每个泵房服务的人数不大于2.5万人;
Ø 方案二:集中设置一处消防泵房,泵房内分设两套独立的消防水泵;
Ø 方案三:分两处设独立的消防泵房,但管道联通;
方案一是没有问题的,但是由于认为划分区域,人为限制该区域的火灾次数,总觉得有点不太合理。
方案二和方案三就能解决这个问题,但是在我同电气老总的讨论中,电气老总极力反对,主要的原因是,集中设置一处或两处,电的距离太远,认为不合理,请各位就此也发表一下意见。


1.jpg

陈水
2013年03月06日 09:11:08
2楼
版主幸苦了,这么快就置顶了,谢谢!
这个问题是规范中的一个模糊地带,也希望大家踊跃发言,共同提高!:):)
回复
陈水
2013年03月07日 09:28:58
3楼
:)请各位大侠发表意见呀
回复
zhaoxin
2013年03月07日 10:07:36
4楼
问题1:觉得应包括不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数。问题2、3:如果把问题简化下,这片住宅是不同开发商开发的或者分期建设的,那划分区域的做法是可行的,也就是方案一的做法好些。设备的扬程、管线敷设都好一点。
回复
sadone
2013年03月07日 12:05:52
5楼
1、楼主你很啰嗦
2、回去再看看规范
回复
陈水
2013年03月07日 17:54:41
6楼
呵呵,看来你研究规范很透彻呀,倒倒水吧,看看有多少货;P;P;P
回复
天放客
2013年03月07日 21:18:47
7楼
呵呵,看个人怎么认为。
回复
shushrjie
2013年03月08日 06:42:20
8楼
室外消防水量应包括不设消防系统的不设室内消防系统的别墅和多层的住户人数。整个小区的消防靠室外消防水系统来保证,室外消防泵房应看实际情况是分设还是集中设。这是个人看法
回复
麦森
2013年03月08日 09:10:32
9楼
这么大地块,还是方案一好些。
回复
jingshuiwuheng
2013年03月08日 09:40:39
10楼
是不是 分区建设呢
回复
renyyok
2013年03月09日 09:22:40
11楼
问题1:火宅可不长眼,人越多,火宅几率越大,与是否设室内消火栓无关。
问题2:我觉得只需考虑有室内消火栓的区域的人数即可。
问题3:我觉得若干区域火宅报警,最终集中到一个消防控制室,一个消防泵房最理想,强、弱电走线都不长,分散设置的话,消防联动复杂
回复