关于低压成套配电设备的二次控制线
yxl770
yxl770 Lv.2
2007年09月02日 01:35:59
只看楼主

现在有好多厂家在低压配电设备的中二次控制采用1.0或0.75的电线,可是国标好象要求用1.5的,这个合适吗?

现在有好多厂家在低压配电设备的中二次控制采用1.0或0.75的电线,可是国标好象要求用1.5的,这个合适吗?
免费打赏
zxyzxy962
2007年09月07日 10:56:14
2楼
偷工减料,节约成本
回复
xing-chengtao
2007年09月07日 12:57:41
3楼
应该一般的控制回路多要用1.5的吧,电流回路就要用2.5的。
不过我们以前做的灯光控制柜用的电线就是1.0的。
回复
hwc_wy
2007年09月07日 14:00:52
4楼
按国家标准是不够的,不过灯等二次按IEC标准是够的,而且ABB好多电器元件内部的二次控制指示的就是用1.0的线
回复
sunbird520
2007年09月08日 09:30:53
5楼
应该一般的控制回路多要用1.5的吧,电流回路就要用2.5的。
回复
ccc678
2007年09月08日 09:45:12
6楼
控制回路用1.5单股或1.0多股线,电流回路2.5线.
回复
hb7975
2007年09月08日 11:56:50
7楼
低压一般控制用1.5,电流用2.5 负荷不大的控制回路二次用1.0,综央信号柜,PLC可用0.75
高原性高压电流用4,一般用2.5
回复
yangxiuling5210
2007年09月09日 11:29:51
8楼
同意7楼的说法,我们开关长就是这样干.
回复
ben8108
2007年09月09日 21:40:52
9楼
控制回路除了1.5,只用过一次0.75的,那次其实可以用0.5的(不过没备)信号用控制台,用了7盘0.75线,门一开全是线。电流回路应该是按负载选的吧。
回复

相关推荐

APP内打开