1、浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?2、由地下配电室电源引到楼层电井后,电井内的配电柜或箱的PE排,是不是要重复接地(规范必须吗)?那么是不是在电井内敷设一条接地扁钢(和主体接地预埋件连接),供配电箱重复接地吗? 望诸位行家不吝赐教,谢谢!
1、浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?
2、由地下配电室电源引到楼层电井后,电井内的配电柜或箱的PE排,是不是要重复接地(规范必须吗)?那么是不是在电井内敷设一条接地扁钢(和主体接地预埋件连接),供配电箱重复接地吗?
望诸位行家不吝赐教,谢谢!
12楼
回复
13楼
fxp8585 发表于 2013-3-11 15:18 在陕02D第57页,医疗室局部等电位中,LEB端子板是和配电箱PE连接的噢!!!还有这样的做法!!!02D501-2图集19页的胸腔手术室局部等电位联结的做法也是这样!!!但卫生间内插座的局部等电位联结做法就不是这样,应该按照第6页的做法!!!
回复
14楼
fxp8585 发表于 2013-3-11 15:15 这个图集这一页上,LEB端子板,即连接了PE又连接了墙上或地面预埋件的,把这个图集抓了个图片,只是不会上 …很抱歉!!!我在6楼的发言太武断了,第一句话是错误的,且与第二句话没有逻辑关系!!!因为预埋件与孤立之物之间是没有必然联系!!!LEB排通过LEB线与“预埋件”相联结,然后再通过“预埋件”与金属管道、金属架体、电气设备金属外壳等做局部等电位联结!!!
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-12 00:18 编辑 fxp8585 发表于 2013-3-11 15:12 陕图集—陕02D12–58是这个图集吧???!!!
回复
16楼
fxp8585 发表于 2013-3-11 15:19 陕02D中,明确了LEB端子板是要连接PE线和预埋件的。“局部”做好等电位后,要不要连接PE线和预埋件,还是具体问题具体分析为好。 PE线或预埋件也可能引入高电压,这个电压会加在“局部”与“非局部”交界的地方:如某预埋件与很近的防雷引下线连在了一起,雷击瞬间会将整个“局部”等电位地抬高,但“局部”之外的电位仍接近大地的“地电位、零电位”,交界处就倒霉鸟。。。。TN系统的PE线也是个不安分的主,配电箱PE母排动不动就回流几kA、十几kA的接地故障电流,PE线很有可能这时带上危险电压的。 若是电源变压器高压侧是低阻接地系统,变压器、高压设备外壳又与低压PE排连在一起,高压侧接地故障可能会在PE线上弄出一个几kV的“暂态过电压”,过电压会把连接PE线的已等电位的“局部”电位抬起来。。。。不过医院手术室等地方要求采用IT系统,这个系统接地故障电流很小,PE线上极小的故障回流产生不了高电压,连上去利大于弊。
回复
17楼
muyuyao 发表于 2013-3-12 00:14 是这个图集吧???!!!对对,就这个图集,要不按这个图集做,又怕验收或使用中有问题。
回复
18楼
fxp8585 发表于 2013-3-12 09:55 对对,就这个图集,要不按这个图集做,又怕验收或使用中有问题。预埋件和LEB排相联结即可,绝对不要与防雷引下线相连!!!卫生间局部等电位联结时,在内部插座上将PE线与LEB排相联结即可!!!注意:卫生间局部等电位联结是个六面体空间地面、顶板、墙体、非孤立金属导体、用电设备金属外壳的整体联结!!!
回复
19楼
预埋件和LEB排相联结即可,绝对不要与防雷引下线相连!!!联合接地体啊,始终都是连一块的
回复