1、浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?2、由地下配电室电源引到楼层电井后,电井内的配电柜或箱的PE排,是不是要重复接地(规范必须吗)?那么是不是在电井内敷设一条接地扁钢(和主体接地预埋件连接),供配电箱重复接地吗? 望诸位行家不吝赐教,谢谢!
1、浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?
2、由地下配电室电源引到楼层电井后,电井内的配电柜或箱的PE排,是不是要重复接地(规范必须吗)?那么是不是在电井内敷设一条接地扁钢(和主体接地预埋件连接),供配电箱重复接地吗?
望诸位行家不吝赐教,谢谢!
2楼
怎么没人说话
回复
3楼
局部等电位 应该只是局部做一个等电位,不用接电源PE线。不知道我的理解对否
回复
4楼
局部等电位 是强调这个 “局部”要做好等电位 至于这个“局部”与外部 要不要等电位则另说:)
回复
5楼
浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,
--------完全错误!!!
是和卫生间内部插座内的PE线相接,不是“和电源PE线相接”!!!
两者的做法、意义和效果完全不同!!!
回复
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-12 00:06 编辑
看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?
--------请问:图集中那一页要求“和预埋件相接”了???!!!
孤立之物就无需联结!!!
联结板要与底板钢筋、梁柱钢筋相联结,而这些钢筋又通过总等电位联结与基础接地装置相联结了,有接地通路是正常的!!!
回复
7楼
muyuyao 发表于 2013-3-9 02:43 看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就 …陕图集—陕02D12–58
回复
8楼
fxp8585 发表于 2013-3-11 15:12 陕图集—陕02D12–58这个图集这一页上,LEB端子板,即连接了PE又连接了墙上或地面预埋件的,把这个图集抓了个图片,只是不会上传图片,抱歉啊
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-3-9 02:36 浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,——–完全错误!!!在陕02D第57页,医疗室局部等电位中,LEB端子板是和配电箱PE连接的
回复
10楼
qsy0 发表于 2013-3-8 17:20 局部等电位 是强调这个 “局部”要做好等电位 至于这个“局部”与外部 要不要等电位则另说陕02D中,明确了LEB端子板是要连接PE线和预埋件的。
回复