电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接?
jingjing
jingjing Lv.2
2013年03月05日 10:48:23
只看楼主

民规8.10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接如何理解?是在楼板或墙壁等处断开,还是桥架连接处不在楼板或墙壁等处?防火封堵是封电缆还是在桥架外封堵。

民规8.10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接如何理解?是在楼板或墙壁等处断开,还是桥架连接处不在楼板或墙壁等处?防火封堵是封电缆还是在桥架外封堵。
免费打赏
muyuyao
2013年03月05日 12:20:54
2楼
桥架连接处不在楼板或墙壁等处!!!

桥架过楼板或墙壁处不能用砂浆糊死,否则将来无法检修!!!

桥架四周必须留有1-2公分的间隙,用防火胶泥封堵!!!

个人认为:电缆敷设完毕后,完全有必要在桥架内部进行防火封堵!!!

只是不知该如何封堵???!!!

有图集做法吗???!!!
回复
踏雪
2013年03月05日 14:42:51
3楼
muyuyao 发表于 2013-3-5 12:20 桥架连接处不在楼板或墙壁等处!!!桥架过楼板或墙壁处不能用砂浆糊死,否则将来无法检修!!!o 原来是桥架的连接处 不能在穿墙或穿板的地方啊桥架内防火封堵也应该用胶泥吧
回复
zyz8438
2013年03月05日 15:30:44
4楼
当然是桥架的连接处要避开楼板或墙壁等处,为了施工方便。
回复
muyuyao
2013年03月05日 16:05:14
5楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-5 14:42 o 原来是桥架的连接处 不能在穿墙或穿板的地方啊桥架内防火封堵也应该用胶泥吧我认为也应该用防火胶泥做!!!关键是不知具体该如何去做???!!!间隔多远做一道???!!!如果内部不做的话,极易产生烟囱效应而加剧桥架内部线缆的燃烧!!!
回复
踏雪
2013年03月05日 16:13:19
6楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-5 16:16 编辑 muyuyao 发表于 2013-3-5 16:05 我认为也应该用防火胶泥做!!!关键是不知具体该如何去做???!!!间隔多远做一道???!!!还有一种 我见他们电厂 在两个防火区间之间(电缆通过墙的地方)放的是防火包4612347就这种东东 只在两个防火区间放配电柜进出线的地方 方的是防火泥4612348
回复
dianqipanli
2013年03月05日 20:23:45
7楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-5 14:42 o 原来是桥架的连接处 不能在穿墙或穿板的地方啊桥架内防火封堵也应该用胶泥吧目前国内的防火堵料有三种:无机防火堵料、塑性防火堵料和防火包。无机防火堵料是粉末状固体,用水拌合使用,能快速固化,它有一定的机械强度,能承受一定的压力,又有一定的可拆性。它主要用于孔洞封堵,适用于线路基本不变的场所。塑性防火堵料具有可塑性好,长期不固化的特性。主要用于电缆电线的孔洞封堵,适用于线路变动较少的场所。防火包采用特选的纤维织物作包袋,袋内装填特制的膨胀性防火隔热材料,适用于较大孔洞的封堵或防火分隔,也可用于需经常更换或增加电缆的场所或桥架内作防火隔热材料。详细请看《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154;2003和图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105:;本论坛似乎都有。个人认为,桥架与楼板、墙壁间隙较小时用无机防火堵料;间隙大时用塑性防火堵料;线槽、桥架内间隙小时用塑性防火堵料;间隙大时用防火包。
回复
踏雪
2013年03月05日 21:13:05
8楼
dianqipanli 发表于 2013-3-5 20:23 目前国内的防火堵料有三种:无机防火堵料、塑性防火堵料和防火包。无机防火堵料是粉末状固体,用水拌合使 … 灰常感谢
回复

相关推荐

APP内打开