这里某企业水厂的变频恒压供水系统原来运行挺正常,现在对其三相交流电源改接至另外一个电源回路供电后,产生了一种与之前明显不同的奇怪噪音,不知是何原因。电流、电压均指示正常。
这里某企业水厂的变频恒压供水系统原来运行挺正常,现在对其三相交流电源改接至另外一个电源回路供电后,产生了一种与之前明显不同的奇怪噪音,不知是何原因。电流、电压均指示正常。
2楼
两个电源是不是不由同一台变压器供给变频器?变频器输出波形中含有高次谐波分量,随着运转频率的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能与电动机的固有机械振动频率发生谐振,而这种谐振是噪声与振动的来源。如果增加变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此我认为这个原因是你所选择新电源来自变压器的短路阻抗比较小而所致。
回复
3楼
不懂啊 学习学习
回复
4楼
太深奥了搞不明白:):)
回复
5楼
不懂啊 学习学习 虚心学习
回复
6楼
rengchu 发表于 2013-3-4 22:20 两个电源是不是不由同一台变压器供给变频器?变频器输出波形中含有高次谐波分量,随着运转频率的变化,基波 …可能是电源中的谐波含量较大,沙发分析得有道理,谢谢!我们也怀疑是谐波问题,因为后面这一路电源是从一个铝板轧板厂的主变压器引过来的,轧板厂存在许多大功率调速轧机,配电网谐波含量比较大。但是该轧板厂主变压器低压侧母线是安装有专门的集中动态无功补偿及谐波滤波装置(SVC),一直运行着的,并且以前测试过谐波指标均合格的呵,再说,轧板厂那边也有许多变频器和精密数字设备,却能够正常工作,而水厂这边的变频器偏偏受影响?令人费解哦,我们打算请专业部门来测试一下电源谐波分量情况究竟如何。
回复
7楼
问题解决了么
回复
8楼
确诊为7次、11次谐波分量较突出,至今未解决,电源又换回原来的供电方式没问题。只是可惜浪费了几千米3×300的铜芯交联电缆!