高手指点麦克维尔螺杆机膨胀阀的问题
l13522500479
2013年03月04日 21:26:12
来自于制冷技术
只看楼主

有一台麦克维尔螺杆机WMD390.2制冷剂总是跑到冷凝器,蒸发器无液。液位变化时电子膨胀发显示开大时阀芯没有开大,膨胀阀显示关小时阀芯能关小。手动时阀芯能开大能关小。这个问题很有挑战性,请论坛内高手指点。

有一台麦克维尔螺杆机WMD390.2制冷剂总是跑到冷凝器,蒸发器无液。液位变化时电子膨胀发显示开大时阀芯没有开大,膨胀阀显示关小时阀芯能关小。手动时阀芯能开大能关小。这个问题很有挑战性,请论坛内高手指点。
免费打赏
jun2006
2013年03月05日 10:24:07
2楼
这个维修实例应该对你有帮助, http://bbs.co188.com/thread-8585140-1-1.html

麦克维尔螺杆机组节流装置改进留给维修人员的思考?
维修实例:
某五星级大酒店
机型:WMD390.2
故障:机组无法启动,一致以来机组制冷效果差,说明:自安装以来与同台机组对比的结果。该机房只有厂家技术人员
可以进出,其他技术人员未经许可是不行的。
接修状态:机组无法启动。
维修思路:1、先确定制冷系统的冷媒量和油量 ,发现机组的实际冷媒量多了80公斤左右,油量则正常,按照机组铭牌
标定量加注冷媒和油,也更换冷媒滤芯、油滤。检查各电磁阀的开关状态及所有的截止阀。
2、电控系统使用的西门子模块CPU226,显示模块TP7,重新插接各模块接插件。通电热油,测试压缩机20秒
压缩机试运行正常。
运行调试:1、机组在运行时,发现电子膨胀阀有滞后打开现象,调节液位控制参数均无法满足双压缩机启动时低压保
护故障,调节低压设定报警参数至最低值250KPa,也是一样。
2、拆卸电子膨胀阀检查电控调节头,发现内部结构与普通中央空调风机盘管的二通阀类似,也就是压低中间
金属柱时打开阀门,即通过介质的流量。因实际开机电子膨胀阀开度差值不是很多,故在调节头 内垫了一个
壹角的硬币,约厚1mm
,再次开机试运行。这时第二个压缩机启动时,低压再也不会报警了,其
实就是把电子膨胀阀的虚位消除了,使原来驱动流量变大一点。
机组特点:可以手动测试各电磁阀、加减载电磁阀、压缩机试运行3秒和20秒
注意事项:检修时,加减栽电磁阀测试次数最少要10次以上,中间不能有任何一次电压值低于110V,否则的话,机组运行减载
停机时会报警减载失败,这时最好是拆CPU226内的输入输出板换掉内部的继电器一次测底解决
(拆卸时要做防静电处理),输入输出板见附图。
总结:该机组问题很多,经过维修处理,机组制冷效果非常好,接近与同台机组制冷效果,客户很满意。写出整个维修过程主要是与同行共同探讨该机型维修时大家是怎么处理的, 厂家节流装置改进了,也就是这种机型也可以不用调节头(听说要1万多,且缺货),在车床加工店加工个固定头不就行吗?让原来调节头空转吧!!!
欢迎大家致电本人邓工:13826453539 ,也可QQ:565978306留言。
回复
ayrjn
2013年05月19日 13:02:40
3楼
不知道控制逻辑瞎搞!可以把两个机头启动时间调一下
回复

相关推荐

APP内打开