TN-S系统中保护接地是否可以用扁铁代替?、???
dz-47
dz-47 Lv.3
2013年03月03日 20:11:50
只看楼主

求助,在TN-S系统中是否可以用扁铁或圆钢代替Pe线,扁铁的截面积如何选择?入建筑物转换为铝线或铜线时如何转换?新手求助,谢谢。

求助,在TN-S系统中是否可以用扁铁或圆钢代替Pe线,扁铁的截面积如何选择?入建筑物转换为铝线或铜线时如何转换?

新手求助,谢谢。
z15978415007
2013年07月10日 14:51:45
13楼
sun732255 发表于 2013-7-10 13:49 :handshake
回复
shusheng2008
2013年10月10日 16:45:58
14楼
cyqxr 发表于 2013-4-18 22:08 GB 16895.3 54部分 543.1.4 有规定可以用扁铁作为PE线好像就没有这一条吧,我查了一下。
回复
shusheng2008
2013年10月10日 16:49:08
15楼
本帖最后由 河马先生 于 2013-10-10 16:53 编辑

在TN-S系统中,想用扁钢代替电缆PE芯线,其实为的就是节约建设成本,特别是在房地产行业,基本上是潜规则,因为,这就是典型的打擦边球,看似合理。

我上一个单位技术中心在广东,别人明确不允许这样做,完全按照规范和图集进行采购施工。

在国内比较大一点的房地产公司,他们是怎么做的呢,他们直接取消PE芯线,在柜体附近预埋一根扁钢跟接地网或者电气筋进行连接,这也是打的擦边球。


真正理解TN-S系统这个概念的同行,绝对不可能提这种问题。


PE芯线的作用是什么,就是安全。

如果是一个高层建筑的防雷接地,施工完毕测阻值都常常达不到规范要求,按照规范还需要增加接地极,何况是利用接地网。


高层建筑挡土墙外侧,设计通常会要求敷设一圈扁钢,如果甲方要求不严格,通常国内的施工企业是怎么做的呢?
回复
395477851
2013年10月18日 16:42:54
16楼
学习