求助,在TN-S系统中是否可以用扁铁或圆钢代替Pe线,扁铁的截面积如何选择?入建筑物转换为铝线或铜线时如何转换?新手求助,谢谢。
求助,在TN-S系统中是否可以用扁铁或圆钢代替Pe线,扁铁的截面积如何选择?入建筑物转换为铝线或铜线时如何转换?
新手求助,谢谢。
2楼
有接地装置时总会有镀锌扁钢敷设在地下,组成接地网,用电源电缆中的PE芯把多个接地网联接通。
在一个小的区域内,配电总断路器不大于100A时,这个断路器下所接负载的电源电缆(负载与断路器之间的电缆)可以没有PE芯,设备的保护接地可以通过地下的镀锌扁钢连接。配电设备(配电室与动力箱,动力箱与开关箱)小于100A的可以用镀锌扁钢替代电缆PE芯线,大于100A的电缆不能缺PE芯线。
回复
3楼
谢谢斑竹解答,学校的电缆现在全改成5芯电缆了。
你说的小于100a的这种情况,那个规范上有说明??
回复
4楼
学习学习,实践结合理论
回复
5楼
没见过允许用扁钢代替TN-S系统中PE保护接地线的规范条文!!!
回复
7楼
同意楼上,没见过允许用扁钢代替TN-S系统中PE保护接地线的规范
回复
8楼
没见过允许用扁钢代替TN-S系统中PE保护接地线的规范条文
回复
9楼
GB 16895.3 54部分 543.1.4
有规定
可以用扁铁作为PE线
回复
10楼
TN-S系统中,接地网络中PE干线多数主要用的扁铁啊,只是电源到每个负荷之间的PE线,可以根据实际情况选择用电缆铜芯或者扁铁,只要满足条件都可以,主要考虑保护灵敏度。实际中,多数都是直接用电缆中的一芯做为PE比较普遍可靠,在大电机负荷时,有时候为了省点钱,就会少用一芯电缆而采用扁铁带铁,但最后用热镀锌的,并紧贴负荷电缆敷设。