90kw电机,660V电压选多大空开?注;电机380V角接改星接的。
fhqsbihc
fhqsbihc Lv.2
2013年03月02日 19:59:55
只看楼主

90kw电机,660V电压选多大空开?注;电机380V角接改星接的。

90kw电机,660V电压选多大空开?注;电机380V角接改星接的。
免费打赏
双鱼座
2013年03月03日 19:59:41
2楼
楼主 我好奇问下你电机是用在那点的 接660V的电压?
回复
wakaka2012
2013年03月03日 22:23:19
3楼
90KW 空压机?
回复
lingxuct
2013年03月04日 10:27:42
4楼
Y280M-2或Y280M-4都是90KW,380V的额定电流在164~167A,由Δ改为Y接到660V线电压上,其电流给是95~96.5A,可用120~160A断路器。
回复
fxp8585
2013年03月05日 14:02:32
5楼
wakaka2012 发表于 2013-3-3 22:23 90KW 空压机?矿上的空压机,用660V,
回复
wakaka2012
2013年03月05日 14:54:56
6楼
以前卖过空压机 不过没卖过660V的 现在都380的了 660的好少啊:victory: