最近做一个公寓的项目,7度区0.1,三类场地,地下2层,地上18层,层高4.9米,想请教下各位前辈,如何进行合理的结构布置。考虑到地下车库,结构形式选用框架-核心筒结构
最近做一个公寓的项目,7度区0.1,三类场地,地下2层,地上18层,层高4.9米,想请教下各位前辈,如何进行合理的结构布置。考虑到地下车库,结构形式选用框架-核心筒结构
2楼
框架-剪力墙结构,看平面形不成框架-核心筒结构,因筒不在对称中心。
平面两端头应放剪力墙,不然扭转刚度太小,扭转周期太靠前了。或中间剪力墙少放些。
回复
3楼
本帖最后由 cadxzhou 于 2013-3-2 09:38 编辑
我估计按框架—核心筒结构计算是通不过的。第一,筒不在核心位置;第二,柱距太大,柱截面就小不了,公寓的层高采用4.9m,标准也太高,既不经济也没必要,楼层降低了,柱子就变成短柱,上下不得;第三,斜向45°角方向可能才是最不利的方向,而两端仅有2~3根柱子,是不够的。建议改用框架—剪力墙结构,右边的楼梯间也可以做成剪力墙,再按需要在关键位置补充一些剪力墙。最好能再提供一张剖面图,以便别人好帮你思考问题。
回复
4楼
再布点墙,改成框剪吧
回复
5楼
cadxzhou 发表于 2013-3-2 09:08 我估计按框架—核心筒结构计算是通不过的。第一,筒不在核心位置;第二,柱距太大,柱截面就小不了,公寓的 …恩,受教了,现在是方案阶段,剖面图还没出来
回复
6楼
tianzhu 发表于 2013-3-1 17:21 框架-剪力墙结构,看平面形不成框架-核心筒结构,因筒不在对称中心。平面两端头应放剪力墙,不然扭转刚 …额,受教了
回复
7楼
你这个不难,7度区0.1相对好计算很多!
回复
8楼
为啥不脱缝,简化体型,且柱、墙变化一下(见红色柱)
回复
9楼
18层做框架核心筒不实际, 还是做框剪比较好,分两个缝让结构变得简单些
回复
10楼
核心筒位置剪掉部分剪力墙,四周加些墙,按框架-建立起建立模型。先把结构条件提出来,返给方案,让方案按结构布置来调整。主动点。
回复