本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-1 15:57 编辑 以下图片是某部分配电系统图,蓝色这根垂直的线专业属于叫什么,进到这根蓝色的线电缆是BV(4*70+1*35)-SC80-WC,三相五线制,单单一根蓝色的垂直线就可以将L1 L2 L3 N PE线分开吗?没见过实物。求实物图以及线路连接示意图。还有这根蓝色垂直的线的材料如何选择,
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-1 15:57 编辑
以下图片是某部分配电系统图,蓝色这根垂直的线专业属于叫什么,进到这根蓝色的线电缆是BV(4*70+1*35)-SC80-WC,三相五线制,单单一根蓝色的垂直线就可以将L1 L2 L3 N PE线分开吗?没见过实物。求实物图以及线路连接示意图。还有这根蓝色垂直的线的材料如何选择
,
2楼
做柜子的厂家会给你做好的
最好在蓝线上标上TMY-3*(20*3)
在左下角画一道横线 N TMY-20*3
再画一道横线 PE TMY-20*3
回复
3楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-1 16:30 做柜子的厂家会给你做好的最好在蓝线上标上TMY-3*(20*3)如下图户内配电箱也有5条回路,也需要这个汇总母排吧!这些箱子都是是施工单位自己去五金店采购的。自己去采购的话需要跟店家说要汇总母排吗?4610284
回复
4楼
linmiaojing 发表于 2013-3-1 16:42 如下图户内配电箱也有5条回路,也需要这个汇总母排吧!这些箱子都是是施工单位自己去五金店采购的。自己去 …像这种小箱子一般不用所谓的母排,以前的做法常用导线直接连接就是了,后来有人发明了汇流排,正规的箱子都用汇流排。
回复
5楼
我是来打酱油学习的
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2013-3-1 19:22 像这种小箱子一般不用所谓的母排,以前的做法常用导线直接连接就是了,后来有人发明了汇流排,正规的箱子 …刚刚淘宝查询下“汇流排”,大致知道是怎么个东西和接线,但是有个疑问假如户内配电箱照明用1P,插座用2P,那这个汇流排就不好用了吧!如果说可以用,我真想不出如何接线。
回复
7楼
这只是一个小配电箱,蓝色线就是三相。进线5根三相和地线·零线。箱里面有地排,零排是了排上面有标6.对应接就是了。
回复
8楼
我擦
看着这些电路图就头疼
回复
9楼
linmiaojing 发表于 2013-3-1 16:42 如下图户内配电箱也有5条回路,也需要这个汇总母排吧!这些箱子都是是施工单位自己去五金店采购的。自己去 …哟,北元电器的元器件
回复
10楼
找个工程自已去现场看一下就知道了
回复
11楼
自己做?怎么报验?箱子的合格证,检测报告,3C认证从哪来?铜排和电线电缆连接不是问题,只要用铜线鼻压接到排上即可,小箱子用汇流排,另BV不是电缆,是单芯电线。
回复