320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
bo_old
bo_old Lv.2
2007年09月01日 21:17:15
只看楼主

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
免费打赏
cucumber_wyc
2007年09月03日 11:02:16
12楼
学习了,还是不太懂
回复
zhangfx1
2007年09月03日 14:50:42
13楼
7楼正解....同意....
回复
zxdj
2007年09月03日 16:08:19
14楼
320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,采用两根并接时的载流量为要乘以修正系数,第一要考虑敷设方式,即有孔托盘、无孔托盘等,另外还要考虑电缆敷设的间距,入1D、2D、3D等,第三还要考虑电缆条数,有一根、两根、三根等等,其中两根多芯电缆在无孔托盘上接触敷设并且电缆托盘数量为1层,电缆条数为2条时的修正系数为0.85,这样计算下来你的2条120电缆的载流量为259×2×0.85=440A,不满足320KW设备的载流量。上述的电缆敷设是按照单层敷设来考虑的修正系数,如果为2层敷设时的修正系数为0.65,3层敷设时的修正系数为0.55。因此在选择电缆载流量时要综合考虑。
回复
sdymxw
2007年09月03日 16:51:48
15楼
不能只看电流,传输距离关系也大啊。选电缆要有保险系数。120可能能用,但是不一定符合设计规范。
回复
yjr888
2007年09月03日 22:37:42
16楼
1,同意5楼意见。用单芯电缆较好。
2,要注意电炉之类的电热负载与其他电机类不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
ok
回复
zdd37355
2007年09月04日 08:05:09
17楼
电缆表面温度达到50度,就是电缆的截面选小了,应该选两根150的,电缆在50度的情况下,载流量很小了!
回复
xienxuelanghu
2007年09月04日 10:32:15
18楼

顶一下,很不错,但,我个人认为120的2根,还是不行.
你选电缆要留出一定的余量,万一出事,首先就会找设计的人,我是国有企业,肯定往大了算.
回复
bqg
2007年09月04日 17:35:03
19楼
请教一下5楼朋友,能否说明用单芯电缆的具体好处吗?先谢过了.
回复
bqg
2007年09月04日 17:53:04
20楼
320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A.
YJV-4*120+1*70电缆在空气中40度时其载流量315A,若两根并接,乘上0.85系数,载流量535.5A.
单从载流量上考虑,可用.
建议搂住在做一下热稳定校验计算.
回复
yayacs1980
2007年09月04日 21:41:18
21楼


截面选得太小拉!
回复

相关推荐

APP内打开