320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
bo_old
bo_old Lv.2
2007年09月01日 21:17:15
只看楼主

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
免费打赏
well-wang168
2007年09月05日 08:32:23
22楼

(1),敷设方便
(2),同样的截面,单芯电缆敷设的话,载流量是不一样的
(3),价格上比同样的电缆多芯的要便宜
当然了,双拼敷设也是有缺点的!但有的时候个人感觉还是蛮实用的
回复
bqg
2007年09月05日 15:12:46
23楼
同意楼上(1),(2)条说法,(3)条还要进行仔细推敲落实.
回复
xswxy
2007年09月05日 15:15:26
24楼
320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A.
YJV-4*120+1*70电缆在空气中40度时其载流量315A,若两根并接,乘上0.85系数,载流量535.5A.
单从载流量上考虑,可用.
建议搂住在做一下热稳定校验计算.
同意20楼!不过要考虑线路敷设及长度问题。
回复
tht10536
2007年09月05日 15:24:38
25楼


同意此观点
回复
xmzqh
2007年09月05日 20:19:02
26楼

YJV120额定载流量没那么大吧
回复
niulinpu
2007年09月06日 00:28:22
27楼
学习
回复
fa3690
2007年09月06日 09:28:46
28楼
以下是引用fnc480304在2007-09-03 09:31:14.0发表的内容:
1,同意8楼意见。用单芯电缆较好。
2,要注意电炉之类的电热负载与其他电机类不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
楼主所说得不明确,是VV型的,还是YJV的?是明敷,还是暗敷?这些都会影响电缆截面的选用。如为YJV电缆明敷,我感到用YJV-1*185三根和YJV-1*95二根;在暗敷时选用YJV-1*95八根也都能满足要求。

顶一下,很不错,但,我个人认为120的2根,还是不行.
你选电缆要留出一定的余量,万一出事,首先就会找设计的人,我是国有企业,肯定往大了算.
回复
rxf760916
2007年09月06日 12:22:50
29楼
1、电炉之类的电热负载与其他电机类电感负载不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
2、例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
3、楼主所说得不明确,是VV型的,还是YJV的?是明敷,还是暗敷?这些都会影响电缆截面的选用。如为YJV电缆明敷,我感到用YJV-1*185三根和YJV-1*95二根;在暗敷时选用YJV-1*95八根也都能满足要求。
4、建议用软件来计算已下,下面是计算软件
回复
haiquan002
2007年09月06日 16:04:36
30楼
综合考虑选用电缆,用计算软件验证,
可实际设计了那么多,电缆的选用很难有个统一的准确值,就是电缆的载流量在不同书或图籍都有差别,
不知我说的对吗
回复
well-wang168
2007年09月06日 18:53:59
31楼

这个,我做过比对的,你可以做下比对,望指正!
回复

相关推荐

APP内打开