现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
2楼
我记得4*240低压电缆能供的电流也只有400A左右啊,你用两根120的电缆双并应该是选用的截面太小了吧,具体的去查一查低压电缆的选型表吧。320KW工作电流约等于490A,电缆选大一级吧。
回复
3楼
完全可以拉!两根120的电缆载流量比一根240的要大不少,表面温度50是正常的。
回复
4楼
240的电缆30度的载流量为408A,考虑选母线。
回复
5楼
既然这样,为什么不选用单芯120的呢,YJV-2(3*120)+E120不就可以了,这样的话应该就够用了,而且这样成本也不会增加
回复
6楼
电炉属纯电阻类,cosφ=1 I=320/(0.38*1.732)=486A,二根120的电缆(短一点——30米以内还可以),长了就不太够。
回复
7楼
320KW的电炉计算电流是486A.应该用两根185的电缆够了.
回复
8楼
本人在3楼已经表达了意见,再说两句。
1,同意5楼意见。用单芯电缆较好。
2,要注意电炉之类的电热负载与其他电机类不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
回复
9楼
回复
10楼
同意8楼
回复
11楼
1,同意8楼意见。用单芯电缆较好。
2,要注意电炉之类的电热负载与其他电机类不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
楼主所说得不明确,是VV型的,还是YJV的?是明敷,还是暗敷?这些都会影响电缆截面的选用。如为YJV电缆明敷,我感到用YJV-1*185三根和YJV-1*95二根;在暗敷时选用YJV-1*95八根也都能满足要求。
回复