刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论
刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房
图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。
使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。
提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论
2楼
没什么明白人?
回复
3楼
没什么明白人?:o
回复
4楼
不属于,和审图协调一下
回复
5楼
gdzgzs 发表于 2013-3-1 17:58 不属于,和审图协调一下现在就是没法协调,没有敏感结构的具体界定,他一口咬定,拿什么作论据?
回复
6楼
门式刚架属于对雪荷载敏感的结构,由于门式刚架屋盖自重轻,雪荷载有时会超过结构自重,还有就是半跨雪荷载以及高低跨屋面雪荷堆载对结构都有重要影响。
回复
7楼
这个应该不 按规范设计就行了,不过 如果审图的非要那样弄 那就没办法了 哪个叫他签字了
回复
8楼
属于敏感结构 但是可以不提高 因为规范没有明确 风荷载明确采用百年了 基本上
回复
9楼
一般是使用50年的雪压,没问题。
回复
10楼
我们院里采用100年的…
工业建筑结构设计群:295892617
回复
11楼
本帖最后由 zgl_9605 于 2013-3-7 10:16 编辑
如果按100年同时考虑积雪不均匀分布 ,钢架含钢量就要增加好多,甲方那里不好交差;我觉得门式钢架应该是平面框架,不是所谓的大跨度屋盖结构,参照条纹说明第7.2.2条“处于简化的目的,规范允许设计人员按本条的规定进行设计”,然后按7.2.2条的第3条:“框架和柱按全跨积雪均匀分布”,即按50年雪压、全跨积雪均匀分布计算,跟审图的老师沟通一下,也许就通过了。
回复