请教关于发电机短路电流的问题
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2013年02月28日 21:03:29
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑 现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV请问计算10KV短路电流时1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?3 最大运行方式最大三相短路电流 假定

本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑

现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了
现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV
请问计算10KV短路电流时
1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算
2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?
3 最大运行方式最大三相短路电流 假定 所有发电机满负荷
4 如果计算真实的三相短路电流,发电机不满载, SN是不是应该取短路发生时的 S

各位帮帮忙,多谢了
免费打赏
ccxxzz110112
2013年03月01日 01:54:47
2楼
这个问题有点难了,最大运行方式这些都是需要计算的 这还要考虑很多东西,比如分支系数等多方面的东西,希望有更加厉害的人来帮你。;P;P;P
回复
zyz8438
2013年03月01日 07:26:02
3楼
发电机当然是有限容量,计算时需要查数据表。
短路电流计算与用电负荷大小无关,与是否满负荷运行无关。
具体如何进行短路电流计算,请看《工业与民用配电设计手册(第三版)》
回复
nihao2323
2013年03月01日 14:25:21
4楼
还不明白 自己顶一下{:2_85:}
回复
红苹果
2013年03月01日 14:28:37
5楼
哈哈,发电机当然按有限容量。。手册不是有现成的计算方法吗?
回复
electricity
2013年03月02日 23:50:58
6楼
1. 按照以发电机阻抗比值=3为界,以上是近端短路。3.发电机短路都是按照空载来算。
回复
electricity
2016年06月12日 15:35:37
7楼
折腾了N年,终于把电厂,工厂的短路电流都搞定了。更正一下吧,是近端短路,发电机短路空载负载是不一样的,负载时候电流最大。25MW小机组了,按照手册曲线就可以算。
回复
w3502127
2017年03月23日 10:56:37
8楼
electricity 发表于 2016-6-12 15:35 折腾了N年,终于把电厂,工厂的短路电流都搞定了。更正一下吧,是近端短路,发电机短路空载负载是不一样的, …想请教,10kv柴发的短路电流要怎么算??配合出线短路器的KA值的。。
回复

相关推荐

APP内打开