电容柜有四组30kvar电容,但是有一组电容的空开,运行一段时间就会跳,这会不会受到谐波的影响,,换成保险丝,会不会好一些。
电容柜有四组30kvar电容,但是有一组电容的空开,运行一段时间就会跳,这会不会受到谐波的影响,,换成保险丝,会不会好一些。
2楼
可能是涌流的问题,最好是应按照额定电流的1.37~1.5倍选择熔断器。
回复
3楼
如果受到谐波的影响,用电抗器的那种。
回复
4楼
这是最常见的问题,换熔断器
回复
5楼
:lol
空开质量问题吧?其余空开都没跳?
另外空开跳与投切什么关系?是否是投切这组电容器时候跳?
回复
6楼
楼主用空开好用也,用容断器不好用。
回复
7楼
空开的线有没有打紧?投切电容器的接触器是否完好?
回复
8楼
“但是有一组电容的空开,运行一段时间就会跳”
有没有更换过空开?如果更换了空开,还是这个回路跳,说明不是空开的问题,而是电容器有问题。
回复
9楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-1 13:13 空开质量问题吧?其余空开都没跳?另外空开跳与投切什么关系?是否是投切这组电容器时候跳?就是我自己试投的时候,它是不会跳的,但是我有空去检查的时候,它跳了,,
回复
10楼
还是换空开好 分断能力高,空开是跳闸后方便合闸但是分断能力小容易爆开造成更大的事故
回复
11楼
感觉是空开质量问题,建议用熔断器更好一些
回复