请教:::室外水管道饿铺设需要考虑哪些承重问题??
lily3690
lily3690 Lv.2
2004年11月10日 14:26:19
来自于企业招聘
只看楼主

各位大侠:我最近做了一个物流园的室外管线综合,请问水管道在铺设时怎样考虑其承重问题(因为道路上会有载重不小的集装箱货车经过)!!麻烦各位了!!

各位大侠:我最近做了一个物流园的室外管线综合,请问水管道在铺设时怎样考虑其承重问题(因为道路上会有载重不小的集装箱货车经过)!!麻烦各位了!!
免费打赏
lily3690
2004年11月11日 12:28:26
2楼
怎么没有人帮我呀!!
回复
xyz_zyx
2004年11月11日 20:49:27
3楼
这个简单,如果经常过重车,那么只要道路结构设计合理,管线覆土(管外皮至道路基层底面,不是到路面)1米左右即可,不能太浅,不然道路施工时,平整路基等工序用的振动碾会压坏管线的。
回复
catcaixc
2004年11月12日 14:06:54
4楼
按扩散角30度计算
回复
xzdn6838
2004年11月12日 17:31:57
5楼
老先生一般不考虑承重问题,只要覆土满足要求就行,否则采用混凝土包封.
回复
lxl00231
2004年11月12日 20:29:21
6楼
具体的很难说
回复
dlwyg
2004年11月12日 20:55:36
7楼
尽量在人行道下布置,必须穿越车行道时设外套管保护。
回复
ljshhbsz
2004年11月14日 18:24:18
8楼
恒载有土重,动载有车和人,施工时还有施工机械。土重一般不计,车压需70公分履土厚,人行50公分履土厚,施工机械最复杂,管顶以上30公分用人工夯实,再上机械比较保险。
回复
lily3690
2004年12月01日 11:18:48
9楼
谢谢各位大侠!!但保重覆土就行么??管道作好后路上会有载重不小的货车经过,会不会给管道造成其他的影响呢??
回复
a_kang
2004年12月03日 10:44:03
10楼
尽量放在人行道下面!