学校是否需要留电井
双鱼座
双鱼座 Lv.11
2013年02月28日 09:27:58
只看楼主

现在做了一个小学 实验楼中 建筑没有考虑给我留电井 实验楼一共4层 二层全是电脑室 一层是实验室 三层是学习室 四楼是舞蹈室 我电缆都是从楼梯间暗敷设上去 但是在每层都有一个配电箱 我就想现在学校里面的娃儿很调皮 配电箱挂在墙上会不会有危险? 如果考虑电井就不存在了 请教各位你们留电井没有?

现在做了一个小学 实验楼中 建筑没有考虑给我留电井 实验楼一共4层 二层全是电脑室 一层是实验室 三层是学习室 四楼是舞蹈室 我电缆都是从楼梯间暗敷设上去 但是在每层都有一个配电箱 我就想现在学校里面的娃儿很调皮 配电箱挂在墙上会不会有危险? 如果考虑电井就不存在了 请教各位你们留电井没有?
免费打赏
混在电气
2013年02月28日 09:33:27
2楼
个人的观点:如果条件允许,当然是留好,以后如果房间功能改变,改造起来也方便。
回复
双鱼座
2013年02月28日 09:40:53
3楼
混在电气 发表于 2013-2-28 09:33 个人的观点:如果条件允许,当然是留好,以后如果房间功能改变,改造起来也方便。主要是我施工图都画完了 图纸也审过了 就是这几天我才看出有问题 想改也来不及了 我也不想出变更 主要是问一下你们的意见 你们做这种的时候留电井没得
回复
爽歪歪
2013年02月28日 15:38:51
4楼
GB50099-2011 10.3.2条 学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内
回复
云飘飘
2013年02月28日 16:20:02
5楼
我们这里是根据体量、用电量大小来做决定,当然有条件做最好。
回复
majiecsu
2013年02月28日 22:59:30
6楼
cuijiahong8028 发表于 2013-2-28 15:38 GB50099-2011 10.3.2条 学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内正解来了~~~~
回复
tiger2006
2013年03月23日 15:20:24
7楼
要设的,
中小学规范中有这么一条的
回复