现在做了一个小学 实验楼中 建筑没有考虑给我留电井 实验楼一共4层 二层全是电脑室 一层是实验室 三层是学习室 四楼是舞蹈室 我电缆都是从楼梯间暗敷设上去 但是在每层都有一个配电箱 我就想现在学校里面的娃儿很调皮 配电箱挂在墙上会不会有危险? 如果考虑电井就不存在了 请教各位你们留电井没有?
现在做了一个小学 实验楼中 建筑没有考虑给我留电井 实验楼一共4层 二层全是电脑室 一层是实验室 三层是学习室 四楼是舞蹈室 我电缆都是从楼梯间暗敷设上去 但是在每层都有一个配电箱 我就想现在学校里面的娃儿很调皮 配电箱挂在墙上会不会有危险? 如果考虑电井就不存在了 请教各位你们留电井没有?
2楼
个人的观点:如果条件允许,当然是留好,以后如果房间功能改变,改造起来也方便。
回复
3楼
混在电气 发表于 2013-2-28 09:33 个人的观点:如果条件允许,当然是留好,以后如果房间功能改变,改造起来也方便。主要是我施工图都画完了 图纸也审过了 就是这几天我才看出有问题 想改也来不及了 我也不想出变更 主要是问一下你们的意见 你们做这种的时候留电井没得
回复
4楼
GB50099-2011 10.3.2条 学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内
回复
5楼
我们这里是根据体量、用电量大小来做决定,当然有条件做最好。
回复
6楼
cuijiahong8028 发表于 2013-2-28 15:38 GB50099-2011 10.3.2条 学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内正解来了~~~~
回复
7楼
要设的,
中小学规范中有这么一条的
回复