关于电动机启动保护
evening_todd
2013年02月28日 09:04:58
只看楼主

给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的断路器不符合要求。电动机为22KW,星三角启动。我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。更换理由是星三角启动过程中,由于星角转换时间过短,造成上级断路器跳闸但我们控制柜里的断路器未动作。

想请教大家,既然我电路中有热过载继电器了,还有必要用电动机断路器代替现有的微断吗。
还有就是我也弄不明白为什么上级断路器跳闸了但控制柜未能保护停机,按道理即使断路器不动作那么热继电器也应该动作了啊。难道是过载电流不够大还是过载时间不足?那么更换断路器能解决问题吗?
免费打赏
lingxuct
2013年02月28日 10:54:22
2楼
这个问题不是“将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器”能解决的,因“C65N/3P/D63A”本身就不太适合电机回路且没跳,“上级断路器跳闸”的断路器很有可能是C65/C63A,需要更换的是跳的那只断路器。
回复
zyz8438
2013年02月28日 11:50:43
3楼
确实,出现这种情况不是更换你这个断路器就能解决问题的。

1、电机功率22kW,你采用微断确实不太合适,个人觉得采用这么大的电机,采用塑壳断路器较好。

2、星三角转换时跳闸,是因为切换过程中有瞬时冲击电流引起的,热继电器起不了保护作用。而上一级的断路器(具体参数不知道,额定电流多大?)较为灵敏,先于控制柜内微断先跳。

3、核查上一级断路器参数,必须与控制柜内断路器相匹配,不能比后者小。调整星三角切换时间,可以减小冲击电流。
回复
evening_todd
2013年02月28日 11:52:05
4楼
lingxuct 发表于 2013-2-28 10:54 这个问题不是“将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器”能解决的,因“C65N/3P/D63A”本身就不太适合电 …上级断路器为施耐德的GV3-P65电动机保护器因为他们的电动机保护器跳了而我们的微断没跳,所以提出要更换微断的
回复
红苹果
2013年02月28日 14:03:45
5楼
换断路器没有用吧。。
1、上级应该不会让你调的,调整星角切换时间吧,可能电机未完全启动就切换了。。
2、本级D63带瞬动脱扣而上级P65是带热磁保护的,保护配合不合适,容易造成上级误动。
回复
lingnangongkong
2013年07月11日 18:53:19
6楼
学习下.......
回复
yihan2288
2013年07月11日 20:06:07
7楼
可以更换单磁保护的塑壳断路器,ABB T2N160MA52/3P,磁脱扣整定为12ln。
我分析上级电动机保护器脱扣,主要原因是 1,星三角转换时间过短 2,变压器容量过低,产生压降的同时,造成过电流。 综上两条导致电机启动电流大于14倍电机额定电流,以至于脱扣。
回复