63空开跳
lovecoollan
2013年02月27日 22:42:09
只看楼主

本来电容柜是六组15kvar的电容的,,但是不够补,就改了四组30kvar的电容,,交流接触器和热继电器都换成了63A的,换了四个三相空开,都是63开的,不知道为什么有一组的空开经常跳,,如果把他换成保险丝,会不会好一点呢,,请教。。。各位高手:)

本来电容柜是六组15kvar的电容的,,但是不够补,就改了四组30kvar的电容,,交流接触器和热继电器都换成了63A的,换了四个三相空开,都是63开的,不知道为什么有一组的空开经常跳,,如果把他换成保险丝,会不会好一点呢,,请教。。。各位高手:)
免费打赏
lingxuct
2013年02月28日 11:06:19
2楼
跳的一组电容器漏电严重,需要更换了!
回复
lovecoollan
2013年02月28日 19:55:45
3楼
lingxuct 发表于 2013-2-28 11:06 跳的一组电容器漏电严重,需要更换了!但是他是运行一段时间才跳的
回复
lovecoollan
2013年02月28日 19:56:11
4楼
lingxuct 发表于 2013-2-28 11:06 跳的一组电容器漏电严重,需要更换了!会不会受到谐波影响
回复