干线为3000A母线,有一配电柜计算电流933A,总断路器为1000A。这个配电柜应该怎么接母线?可以用1000A的母线连接配电柜么?
干线为3000A母线,有一配电柜计算电流933A,总断路器为1000A。
这个配电柜应该怎么接母线?可以用1000A的母线连接配电柜么?
免费打赏
踏雪
2013年02月27日 21:10:48
2楼
为什么不可以呢
回复
jacksonf
2013年03月03日 21:11:56
3楼
本帖最后由 jacksonf 于 2013-3-3 21:14 编辑
该用60*10的 铜排
用10MM厚的铜排压在母线中间
母线才不会受到过大的应力
回复