继续设计院发来水源热泵图纸看不明白,大家帮忙看看
tjwqliu
tjwqliu Lv.2
2013年02月27日 16:23:57
来自于中央空调
只看楼主

之前在论坛上发过这个帖子,现在设计院又发过来一些图纸但是关于水源热泵制热这部分还是不明白,望大家帮忙解释解释,详见图纸

之前在论坛上发过这个帖子,现在设计院又发过来一些图纸但是关于水源热泵制热这部分还是不明白,望大家帮忙解释解释,详见图纸
免费打赏
aibobo104
2013年02月27日 22:56:24
2楼
没见图纸啊????
回复
tjwqliu
2013年02月28日 08:11:36
3楼
aibobo104 发表于 2013-2-27 22:56 没见图纸啊????之前出了点差错,现在看看有没有4609203
回复
aibobo104
2013年02月28日 09:47:43
4楼
你做的是70℃出水的地热井,70℃的水进入板换换热得到50/45的热水供风盘使用。
换热后的地热水进入采暖水池,可以直接供地暖用,
热泵制取热水不用说吧??
这个图纸设计思路都一点点问题,可能是没有各部分热负荷做参考吧,如果有各部分负荷,这个方案还能优化。
回复
tjwqliu
2013年02月28日 11:10:51
5楼
aibobo104 发表于 2013-2-28 09:47 你做的是70℃出水的地热井,70℃的水进入板换换热得到50/45的热水供风盘使用。换热后的地热水进入采暖水池 …麻烦你看看中央空调设备管路平面图那张图蓝色部分管路和采暖流程示意图,我觉得这两张图不能一一对应上
回复
aibobo104
2013年02月28日 11:31:02
6楼
是对不上,流程图中的采暖水池在管路图中也找不到,两根蓝色的管子R5R6也不知道接到什么地方的 ,
回复
tjwqliu
2013年02月28日 12:40:48
7楼
aibobo104 发表于 2013-2-28 11:31 是对不上,流程图中的采暖水池在管路图中也找不到,两根蓝色的管子R5R6也不知道接到什么地方的 ,R5 R6是空调供回水管,我主要是感觉平面图中板换那部分管路搞不明白是怎么回事,要是流程图正确,我感觉平面图就有问题,要是平面图正确就是流程图有问题,真头疼
回复
hwh1997
2013年03月01日 14:57:38
8楼
图纸存在不少问题:1.设计说明与流程图不符,设计说暖是选用水源热泵机组夏季供冷,冬季供暖.但流程图则为水冷冷水机组夏季供冷,地热井70度水供生活热水及空调,地暖热水。2、地热井水不设回灌设置。3、地热井水直接生活热水,水质是否达标。4、地暖水完全可以设置板换如同空调热水系统,只要设置二次侧供回水温为50/45度,如图设采暖水池不能保证供回水温及完成换热的循环系统。
回复
hwh1997
2013年03月01日 15:00:36
9楼
还有空调和地暖系统的定压因系统静水压不同,应该分开设置
回复
tjwqliu
2013年03月01日 16:14:50
10楼
hwh1997 发表于 2013-3-1 14:57 图纸存在不少问题:1.设计说明与流程图不符,设计说暖是选用水源热泵机组夏季供冷,冬季供暖.但流程图则为水冷 …设计说明和流程图之间的出入可能是因为设计说明是之前那个版本的,现在根本就没改,我主要是头疼现在流程图和管路平面图之间我觉得有出入,尤其是管路平面图那部分蓝色管路连接,我觉得连接有问题
回复
sqxq1988
2013年05月28日 14:42:11
11楼
感谢专家指导
回复

相关推荐

APP内打开