工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/√3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。
工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/
√3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。
本人最近网上查的,有的人说用就地无功补偿,本人算了,COSΦ 由0.8提至0.9线路压降才提高了3V左右(按使用35平方电缆算的)。
请问各位除了就近放一台变压器,还有其他什么方法么??
32楼
fitman 发表于 2013-3-6 13:25 呵呵,只是年几大点,别叫大侠。你计算的R没有乘0.6km吧?别外你设备电压是400V吧?哦,对的。谢谢啦。~~~
回复
33楼
11
回复
34楼
最好的方法是将变压器移到电机旁,增加600米高压电缆,费用最低。
回复
35楼
电容补偿把,没有其他办法了
回复
36楼
好资料啊,谢谢楼主分享
回复