二次回路直流电源监视问题
红苹果
红苹果 Lv.14
2013年02月27日 14:37:51
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑 正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。二次回路直流部分保护电源与操作电源分开的,可厂家图纸上装置电源跟控制回路断线合用的一个公共端。现在弄不清该咋办啊?这装置电源回路与控制回路电源如何监视啊?信号送哪里?监视回路电源哪里取?高手帮忙啊。。二次做的不多,整不明白了。。。PDF文件传上来了,装置电源消失与控制回路断线是同一个公共端,这是其中一张图纸,辅助点两端的端子跟其他端子没有关系,是独立的,内部勾线我看厂家都没有勾线。没整明白咋回事?

本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑

正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。问电总电总说,还是靠装置与后台通讯取信号,可装置没电了咋通讯啊?
1e1578814d9e5b59c304.pdf
213 KB
立即下载
免费打赏
zyz8438
2013年02月28日 15:35:54
12楼
本帖最后由 zyz8438 于 2013-2-28 15:37 编辑

但是关键回路,建议还是采用硬接点接线,比通讯方式更为可靠。
回复
jxhd1970
2013年02月28日 21:05:10
13楼
我这里看不了你的图,有一点你要明白:装置电源消失和控制回路断线都是用的信号电源,在装置中提供的是空接点,装置电源消失信号是取的监视电源的继电器闭接点,控制回路断线是取的TWJ和Hwj闭接点串接,两个都是信号,接点一侧并入公共端,另一端引入测控装置对应的测点,通过测控向外传故障信号。所以说要弄清这是用的信号电源而不是用的本装置电源。
回复
红苹果
2013年03月01日 09:21:43
14楼
zyz8438 发表于 2013-2-28 15:35 但是关键回路,建议还是采用硬接点接线,比通讯方式更为可靠。没得办法,即便关键部分如果要接,那么装置分散安装的时候每个馈出都得接,线肯定太多了。
回复
zyz8438
2013年03月01日 09:24:44
15楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-1 09:21 没得办法,即便关键部分如果要接,那么装置分散安装的时候每个馈出都得接,线肯定太多了。确实如此!但是一般而言,对于110kV及以上,一般还是要求集中组屏的多,很少采用分散安装。
回复
红苹果
2013年03月01日 09:33:26
16楼
jxhd1970 发表于 2013-2-28 21:05 我这里看不了你的图,有一点你要明白:装置电源消失和控制回路断线都是用的信号电源,在装置中提供的是空接 …讲些我问的东西,我只关心我不懂的。你是说装置电源消失、控制回路断线,我还得自己另外给信号电源?现在分散的6KV装置,已提供装置电源、操作电源、合闸电源3种直流电源我还得加个信号电源?按你说的信号电源不用本装置电源,那么取操作电源?合闸电源?还是再拉一路直流作为信号电源?
回复
红苹果
2013年03月01日 09:37:39
17楼
:lol
三圈变有低压馈出线肯定多啊,6KV低压部分一般不集中组屏的,不然走线麻烦啊。